Sinamics g120c motor sürücü fren salma

mhndsb

Üye
Katılım
27 Nis 2019
Mesajlar
8
Puanları
1
Yaş
27
Arkadaşlar merhaba, hazır kurulu gelen bir makinede encodere göre sürücü motora start stop yaptırıyor. 8 10 istasyonlu bir sistem ve durma süresi yok durma süresi sıfır aniden durması gerekiyor. Sürücüden kontaktöre kontaktörden elektromekanik frene bağlantımız var. Sistemin durması gereken yerde yarım saniye gibi bir süre fren sıkıyor daha sonra bırakıyor bunun için sistem kendini salıyor. Sürücü modeli G120C PLC ET200, gerekli fren süresi bırakma süresi sıkma gecikme süresi gibi parametreleri(P0346 P1216, P1217, P1226) değiştirdik kontaktörü değiştirdik mekanik fren ayarları yapıldı ama sorunu çözemedik. Nasıl çözebiliriz yardımcı olabilir misiniz ?
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.