site jeneratör seçimi

duscell

Üye
Katılım
3 Şub 2007
Mesajlar
51
Puanları
1
Merhabalar arkadaşlar;
jeneratör seçimi için yardımlarınıza ihtiyacım var

bir apartmanımız var

5.5 Kw lık 2 adet asansör motoru
5.5 Kw ve 2.2 Kw lık da 2 adet hidrafor motorumuz bulunuyor
ayrıca toplamda 60 adet aydınlatma lambamız bulunuyor.

bu apartman için ortalama kaç Kva lık bir jeneratör ihtiyacımız olacaktır.
ayrıca bu bir site yani aynı apartmandan 3 adet var.
bunlar için tek bir jeneratörmü yoksa 3 ayrı jeneratör mü daha mantıklıdır ?
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Jeneratörler,acil durum için ve kısa süre kullanılan makinalar olduğundan,büyük seçilirse,yakıt sarfiyatı ve
maliyet de yüksek olur düşüncesi olmamalıdır.1 blok için,yaklaşık gücünüz 25 kW tır.3 apt için,75 kW olur.
Daire tüketimlerini dahil etmediğiniz anlaşılıyor.Eşzamanlık faktörünü gözönüne aldığınızda,3 apt. için
( demerajlarda dikkate alındığında ) 125-150 kva lık jeneratör uygundur.Daha küçük alınması halinde,sıkın-
tı yaşanabilir.Tek jeneratör,her yönden daha uygundur.
 