2 adet 6*12 metre taban ve 4 metre yükseklikte 10 cm panellerden yapılmış -4 de çalışan soğuk odam var. r404a kullanıyor. denizciyim soğutma sistemlerini biliyorum. odaların şu an garantisi devam ediyor. bir defa buzlanma sorunu oldu gaz eksik olduğunu anladım gelip bastılar ücretsiz fakat yakında garantisi bitecek. mevcut soğuk odaları güneş destekli çalıştırıyorum ve bu durumlarla alakalı sorularım var yardımcı olan arkadaşlara şimdiden teşekkür ederim. dış ünitenin resmini çektim 48,1 m2 condanser yüzeyi, 8 hp hermetik kompresör. evaparatör yüzeyine bakmadım soran arkadaşlar olabilir aklıma gelmedi.
1. servis geldi kontrol etti hava 30 derecelerde iken kompresör 30 dk çalışıyor 45 dk duruyor tam öğle sıcağında ve kompresör gaz giriş borusunda hafif bir karlanma var. buz tutup kalmıyor eriyor kısa zamanda bir sonraki çalışmada tekrar oluyor. hala gaz eksikmidir. izolasyonu sadece 10 cm lik panellerin sağladığı bir odada 404a gazı kaç pci yada bar a ayarlamalıyım?
2. sistemi güneş paneli destekli kullanıyorum 380v ve 220 v şeklinde 2 ayrı besleme yaptım 50 cm emici dış fanlar var bunlar 220 v bunları trifaze 380 v ile değiştirmem çok faydama olacak 220 v yükümü çok azaltacak. izmirde monofaz fanları verim trifaz alabileceiğim bir yer varmı üzerine para verebilirim yada fanların sadece göbek elektrik motorunu 380v trifaze ile değiştirmem mümkün olurmu? olursa nerden tedarik edebilirim?
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Sagol @paskomya abi bilgim çerçevesinde yardımcı olmaya çalışırım.

Oda ile ilgili yanında olsam kontrol edilecek bir çok nokta var. En başta dizayn doğru ise bu oda normalde çalışıyor şeklinde düşünerek hareket edelim. Çünkü odanız buyuk bu odaya bu kapasite yeterlimi sorusu çok önemli. Sorunun kökeninde bu kompresor ve sistem odaya uygun değilse yapacağımız yorumlar havada kalır.

En temel noktalara değinelim.

1- Bu oda -4°C de çalışıyor ise evaporatorde defrost rezistanslari olmali. Bu rezistanslarin devreye girip çıkış periyotlari önemli. Evaporatorun ne kadar buzlandigi ne zaman gireceğine karar verilmeli.

2- şu anki çalışma basinclari emis ve basma basinclari nedir? Ortak konuşabilmek için psi basınç biriminden konuşalım.

3- 30 dakika çalışıp 45 dakika durma periyodu yanlış. Bir soğuk oda 45 dakika dinlenmesi yani termostat yapması çok zor. 5 dakika 10 dakika olabilir ama bu 45 dakika bekleme süresinde oda sicakligi çok yükselecektir. Mantıklı süre dediğim gibi 20 - 30 dakika gibi çalışıp 10 dakika gibi durmalıdır. 45 dakika duruş buz eritme konumunda olabilir. Ancak bu sistem sizde nasıl algoritması ayarlandı biliyormusunuz? Zaman ayarlı defrost mu var yoksa sensörlü ayarlı defrost sistemi mi var?

Solar sistem ve trifaze inverter kullanıyorsanız fonların da trifaze olması mantıklı. Bu konu sizi elektriksel olarak etkiler. Soğuk odanın hali hazırda olan fan çapları ve debisi biliniyor ise aynı çapta debide yeni fan takmalisiniz. Piyasada üzerindeki fanlari alıp yerine yenisini takacak birilerini zor bulursunuz. Gemide neden solar sistem tercih edilmiş anlamadım. Daha önce bende gemide görev yapmıştım ancak benim gemi askeri bir gemi idi. Bu tür uygulamalarda jeneratör üzerine kuruludur. Gerçi artık enerji maliyetleri çok önemli.

İzmir de sogutmacilarin bulunduğu Gıda çarşısı diye bir yer var. Semt v.s. adres araştırırız. Oradan fan temin edebileceğiniz düşünüyorum.

Kolay gelsin.
 
teşekkür ederim değerli bilgiler için. gemide solar sistem yok soğutma sistemi var oradan biliyorum demek istemiştim.
1. defrost rezistansları var. 4 saate ayarladım. elektronik termostata pek aşına değilim 4 saatte defrost yapıyor defrost süresü ayarlımı yoksa ntc sensörüne göre mi yapıyor bilmiyorum. ntc sensörü bağlı ve evaparatörün arkasında duruyor.
2. şu an ki basıncları ölçemedim elimde herhangibir geyc olmadığı için. tedarik ettim haftaya çiftliğe gittiğimde ölçeceğim
3. oda -3,7 dereceye ayarlı kompresör -3,7 de kendini kapatıyor ve -1,7 de devreye giriyor. -3,7 den -1,7 ye çıkması 45 dk sürüyor tekrar geri -3,7 olması ise 30 dk. öğle sıçağında ölçtüm. yazdığım gibi ntc sensörü var. tek sensörü evaparatör arkasına koymuşlar ve hem defrost hemde oda sıcaklığı aynı sensörü kullanıyor.

üzerinde takılı monofaze fanlar 2500 tl civarı trifaze ise 4000. 4 adet fan ı farkını vererek almak mantıklı ama yenisini alıp elimdekileri kenara atmak pek mantıklı değil sonuçta tasarruf için yapacağım birşey. 6 ay çalıştılar. gıda çarşısını biliyorum da malum bilgisiz olunca piyasada başa gelecekler belli. fan sonuçta döndüren bir motor var belki motor değişebilir diye düşünmüştüm ama anlaşılan arıza yapılan fanı yenisi ile değişmek harici bir yöntem kullanılmıyor.
 
Cihaz 30 dakika çalışıyor ve otomatik yapıyor geri 45 dakika dinleniyor ise oda izolasyonu çok iyi demektir.

Kompresor gövdesi özellikle sargilarin olduğu kısım aşırı ısınıyor ise sorun var gaz eksik demektir. Gaz eksik olsa sizdeki kadar uzun süre bekleme yapmaz hatta hiç durmaz istenen sicakligi yakalamaz. Sizde ise durum tam tersi.

Bu durumu doğrulamak için basinclari da bilsek iyi olur.

Fan motorlari ile ilgili bu soğuk odayı imal eden kişilere söyleseniz mantıken üzerindeki motorlari alıp yenisini verebilir. Nihayetinde kendi taktiği bildiği üründür. Ancak başkası elinizdeki fanlari para karşılığı almak istemeyebilir.

Kolay gelsin.
 
çok teşekkür ederim değerli bilgiler için. 8 hp kompresör solor sürücü olduğu için anlık amper değerini görebiliyorum. 12-13 a arasında oluyor genelde. kompresör giriş devresinde siboplu gaz çektirme yeri var. çalışırken kompresör giriş basıncını rahat ölçerim. odaların garantisi devam ediyor bir durum oldu mu servis yolluyorlar fakat sonucta bitecek ve bana kalacak.
 
Cihaz 30 dakika çalışıyor ve otomatik yapıyor geri 45 dakika dinleniyor ise oda izolasyonu çok iyi demektir.

Kompresor gövdesi özellikle sargilarin olduğu kısım aşırı ısınıyor ise sorun var gaz eksik demektir. Gaz eksik olsa sizdeki kadar uzun süre bekleme yapmaz hatta hiç durmaz istenen sicakligi yakalamaz. Sizde ise durum tam tersi.

Bu durumu doğrulamak için basinclari da bilsek iyi olur.

Fan motorlari ile ilgili bu soğuk odayı imal eden kişilere söyleseniz mantıken üzerindeki motorlari alıp yenisini verebilir. Nihayetinde kendi taktiği bildiği üründür. Ancak başkası elinizdeki fanlari para karşılığı almak istemeyebilir.

Kolay gelsin.
ustam kolay gelsin bir sorunum var yardımcı olursan. dixell xlr 170 elektronik termostat mevcut soğuk odalarda. kart bazen kendini kapatıyor aç kapa tuşuna basıp tekrar aktif etmek istiyor. kartın giriş voltajından olabileceğini düşünüp voltaj regülatörü taktım ama yine kapandı. genelde 1 kart kapanıyor ama bazen 2 si de kapanıyor neden olur tavsiye verebilirmisin.
 
Model ile alakalı bir bilgim yok ama klemenslerine kablo sıkılırken pcb de lehimize çatlamış olabilir. Veya kendisi arızalı olabilir.

Kolay gelsin.
 
Model ile alakalı bir bilgim yok ama klemenslerine kablo sıkılırken pcb de lehimize çatlamış olabilir. Veya kendisi arızalı olabilir.

Kolay gelsin.
baya araştırdım sanırım yüksek basınçdan devreden çıkıyor Serkan bey @serkan_48 iki oda da öğle sıcağında çalışırken alçak basınç tarafından basınçlarını ölçtüm. normal çalışan 2,8 bar kendini öğlen kapatan 3,2 bar. sanırım bundan sebep öğle sıcağında yüksek basınç sensörü sinyal veriyor ve bir süre sonra kendini kapatıyor. gazı eksiltmedim elimde gaz yok. bir süre daha takip edecem öğlen çıkıp akşam sorun çıkarmamasına da uyuyor. kolay gelsin
 
Yüksek basıncın degerinide ölçün konu netleşir.

Bir ikinci konu kondenser nasıl nereye montajlı? Kondenserin attığı sıcak hava bir şekilde bypas edip kondenser emisine geri dönüyor olabilir mi?

Cihazin arızaya geçtiği öğle saati kondenseri hafiften suyla rahatlatin cihaz duzeliyorsa evet bundandır diyebiliriz. Ancak en kesin bilgiyi basıncı ölçerek verebiliriz.
 