Sauter marka soğutma grubu low evoparatör rgft arızası veriyor bilen varmı
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Sauter soğutma grubu markası değil, bildiğim kadarı ile (PLC) Kontrolör markasıdır. Alçak basınç hatası ise gayet normal bir basınç hatası olarak görünüyor.
1-Soğutucu akışkan miktarını kontrol ediniz. (Bu kontrol tekniğine ilişkin daha önce makalelerim var, forumu arayınız)
2-Filtrelerinizi kontrol ediniz
3-Basıncı okuyan transmitteri kontrol ediniz.
4-Transmitter skalasını kontrol ediniz.

Kolay gelsin
 