MERHABA 300m TRAFO DAN İTİBAREN YER ALTI ALİMİNYUM ALVİNAL 3*185+95 LİK KABLO İLE 2 TANE KULE VİNCİ BESLENECEK(2 Sİ YAKLAŞIK 120 KW).300m SONUNDA Bİ PANO İLE 2 ÇIKIŞ VEREREK 60m 50 LİK BAKIR İLE BİR KULE VİNCE DİĞERİNE 80 METRE ELİMİZDE OLAN 3*185+95 ALVİNAL KABLO İLE DİĞER KULE VİNCE BESLEMEK İSTİYORUZ.TRAFONUN 300m İLERİSİNE KONULAN PANODAN ANA KESİCİ TMŞ Sİ 200-250 A LİK 2 TANE ÇIKIŞLAR İÇİN 125-160A LİK TMŞ KOYMAK İSTİYORUZ.TRAFODAN 250 A LİK TMŞ DEN ÇIKIŞ ALICAZ.ACABA BU SİSTEMDE SIKINTI DOĞURACAK BİRŞEYLER VARMIDIR YARDIMCI OLURSANIZ SEVİNİRİM.ŞİMDİDEN TEŞEKKÜR EDERİM