Yükleriniz hızlı değişken, fazlara eşit dağılmamış ise RG8-T ile çözüm zordur normalde. Ama bu güne kadar normal şartlar altında herhangibir ceza getirmemişse, kullanılabilir demektir.
Öncelikle şunu belirteyim: Akım trafonuz büyük seçilmiş yüke göre (75/5 veya 100/5 ideal olanı).
Devrede yük yokken, röle kondansatörleri devreye alıyorsa eğer, arızalanmış olabilir. c/k oranı da bozulmuş olabilir.
akım trafosu k-l uçları da ters olabilir (müdahale edilmeden olmaz aslında bu.).
Siz röle c/k oranını kontrol edip, gerekirse yeniden bir c/k ayarı yaptırın röleye.
Bir de şu var: Röle akım trafosu tek olduğu için, kondansatörlerin o faza denk gelen kısımlarındaki yıpranmaları röle görecek, devreye fazla kondansatör alacak. Ama kondansatörlerin diğer fazların değerleri yıpranmadığı için de o fazlara kapasitif yazacaktır. Eskiden çok olurdu bu olay.
Kondansatörleri kontrol edin, dengesiz yıprananları değiştirin.
Röle bırakma süresini kontrol edin. Yüksekse düşürün.
Akım trafosunu düşürün (Daha hassas kompanzasyon yaparsınız.)
Dengeziz yükleri fazlara eşit dağıtmaya çalışın.
Bunlarla olmuyorsa eğer rölesi üç akım traforu bir röle ile değiştirin.