Merhaba, 100kW inverterin datasheet'i yukarıdaki gibi(sağ sütun). 3 kutuplu tmş kullanılacak 200A'lik tmş koymuş yüklenici firma. Maksimum çıkış amperi 120 amper yazıyor. 200A'lik tmş bana faza geldi. Ayrıca 100000/400/1,732 hesabını yaptığımda 151A çıkıyor. 160A daha doğru seçim olmaz mıydı?
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Ekli dosyayı görüntüle 86716
Merhaba, 100kW inverterin datasheet'i yukarıdaki gibi(sağ sütun). 3 kutuplu tmş kullanılacak 200A'lik tmş koymuş yüklenici firma. Maksimum çıkış amperi 120 amper yazıyor. 200A'lik tmş bana faza geldi. Ayrıca 100000/400/1,732 hesabını yaptığımda 151A çıkıyor. 160A daha doğru seçim olmaz mıydı?
merhaba çıkış amperi maksimum 120a değil. çıkış voltajı faz faz 480 faz nötr 277 v olursa maksimum 120 amper olabilir demek istiyor. 160 amper tmş %100 çalışmayacaksanız yeterli, %100 çalışacak ve de güvenli bölgede kalmak istiyorsanız 200 amper doğru seçim olur.
 