arkadaşlar ,topraklama ölçümü yapanlarınız bilir. A.G. sistemde
TT sistem ise olması gereken direnç = R = 50 / I
Meger ile koruma topraklamasının direncini ölçüyorum ,üstteki hesap sonucundan az ise topraklama geçer not alıyor.
TN sistemde ise;
Olması gereken sınır çevrim empedansı Zs = 230 / I
Zx = Ölçülen çevrim empedansı Zx < Zs olmalı
Bu Zx ile Zs yi nasıl hesaplıyoruz ,ölçüm yapıyormuyuz, örnekle anlatabilecek biri var mı?
TT sistem ise olması gereken direnç = R = 50 / I
Meger ile koruma topraklamasının direncini ölçüyorum ,üstteki hesap sonucundan az ise topraklama geçer not alıyor.
TN sistemde ise;
Olması gereken sınır çevrim empedansı Zs = 230 / I
Zx = Ölçülen çevrim empedansı Zx < Zs olmalı
Bu Zx ile Zs yi nasıl hesaplıyoruz ,ölçüm yapıyormuyuz, örnekle anlatabilecek biri var mı?