TN sistemde topraklama ölçümü yapan var mı?

avare80

Üye
Katılım
17 Ara 2007
Mesajlar
53
Puanları
1
Yaş
39
arkadaşlar ,topraklama ölçümü yapanlarınız bilir. A.G. sistemde

TT sistem ise olması gereken direnç = R = 50 / I
Meger ile koruma topraklamasının direncini ölçüyorum ,üstteki hesap sonucundan az ise topraklama geçer not alıyor.

TN sistemde ise;

Olması gereken sınır çevrim empedansı Zs = 230 / I
Zx = Ölçülen çevrim empedansı Zx < Zs olmalı

Bu Zx ile Zs yi nasıl hesaplıyoruz ,ölçüm yapıyormuyuz, örnekle anlatabilecek biri var mı?
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
TN sistemlerde c20 tipi bir sigorta için. Ia (açma akımı)=200.
Zks=230/200=1,15 (çevrim empedansı)
ölçülen değer bu değerden küçük olmalı.

Değer TT sisteme göre yüksek o yüzden önceden sadece TT sistemlerde KAR isteniyordu.
 