Trafonun Ik3 degeri nedir? Maksimim kisa devre degeri

Çevrim empedansi dediğin olay TN sistemde var. Senin sistem TT mi TN mı önce bir çocuğun adını koymak gerek.
TN-S sistem. Normal otomasyon panosu. L1 L2 L3 N Pe. Trafoyla işim yok. Hesaplamalari merak ediyorum. Cevrim empedansini trafo bilgisi olmadan nasil hesaplicam? Standart alinan bir deger var mi? Kisaca sebeke kismini nasil hesapmalarima dahil edicem? Tesekkur ederim
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Merhaba,

Standart trafoların kısa devre akımları için aşağıdaki tabloyu kullana bilirsiniz.

Sarı işaretli kısımda 1600kVA trafonun Uk%6 için 38530A kısa devre akımına sahip olduğu görülmekte.
1701872371805.png
 