Trifaze AC crane motoru

Katılım
24 Ara 2007
Mesajlar
54
Puanları
1
Yaş
39
50 Ton kapasiteli Trifaze Crane motorumuz mevcut bu motor fazları MK-01 motor koruma rölesinden geçirilmiştir.Problem 50 Ton kapasiteli bu crane bazı zamanlarda MK-01 (Motor koruma rölesi) tarafından kendiliğinden korumaya geçiyor sistem resetlenip 1-2 dk beklendikten sonra tekrar eski halini alıyor.

1-Motor koruma rölesinin arızalı olabileceği düşünülerek yenisi ile değiştirildi.
2-Motor termistör ucları kısa devre edilerek hatanın termistörden de olmadığı kanıtlandı.
Not: Besleme hattı 3 faz 1 toprak tır.Motor koruma rölesi üzerindeki Mp girişine toprak bağlıdır.
Hatanın nerden kaynaklandığı bulunamamaktadır yardımcı olan birisi olursa sevinirim.(Yaklaşık günde 2 veya 3 defa vermektedir bu hatayı.):confused:
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Rölede,Mp ucu olmaması gerekir.Mp diye bahsettiğiniz klemens,nötr klemensidir ve buraya
nötr hattı bağlanmalıdır.Sorun,buradan kaynaklanıyor olabilir.Bu bağlantıyı değiştirip,takip
etmenizde yarar var.
 
Konu benim için tam gününde denk geldi. Kurulumu yaptıgımız bir işletmede, (daha önce trafolar bölümünde bahsetimdi) nötr iletkeni işletmeye verilmiyor.
Yeni gelen gezer crane için besleme hattını çekdık (3 faz +toprak) Crane'nin panosunu kontrol ettim, besleme hattında nötr klemensi var (montajı bu günlerde yapılacak, firması tarafından) fren, kavrama ve kontaktör gibi faz-nötr arası calısan alıcılar için, besleme hattına 380/220 volt ,,,,,,kva trafo kullanılması görüşündeyiz. Bunuda tesis sahibine bildirdik, crane imalatcı firmasına söylemesi için. Şu anda sonucu beklemekdeyiz..
 
MP DEDİĞİN OLAY NÖTR DÜR MP YE NÖTR CEKMEN YETERLİDİR
 
Nötr hattı çekeceğim yada nötr trafosu koymam yeterli olurmu sizce .
Birde sizden ricam;
1- Nötr klemensi olan bu motor koruma rölesinin çalışma prensibini bana anlatabilirmisiniz.
2-Ayrıca bir de faz sırası koruma rölesi var onda Mp klemensi yok ana besleme hattına bağlı o onda problem yok
3-Motor koruma rölesi ile Faz sırası koruma rölesi arasındaki fark nedir
İlginize teşekkür ederim.:confused:
 