UPS için Şönt Reaktör hesabı

kamilaksu

Üye
Katılım
21 Ara 2019
Mesajlar
8
Puanları
1
Yaş
44
Merhabalar aşağıda resimde özelliklerini buraya koyduğum ups kapasitifden ceza yazmaktadır. Bu değerlerdeki bir ups için şönt reaktör hesabı nasıl yapılır. Bir örnekle açıklama yapabilirseniz çok memnun olurum? En azından hesaplamasını öğrenmem gerek.
59893
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Merhabalar aşağıda resimde özelliklerini buraya koyduğum ups kapasitifden ceza yazmaktadır. Bu değerlerdeki bir ups için şönt reaktör hesabı nasıl yapılır. Bir örnekle açıklama yapabilirseniz çok memnun olurum? En azından hesaplamasını öğrenmem gerek.
Ekli dosyayı görüntüle 59893

Reaktör hesabı kompanzasyon rolesi ekranından yada cihazla ölçerek tespit edilir,bunlara ek olarak svc süren röle enduktif yük sürücü almanız gerekir hassas kompanzasyon için.
 
Şu anda çalışıyor ise,sayacınızın 8.8.0 değe-
rini 24 saatlik olarak tesbit edip,onu 24 e bö-
lerek yaklaşık ! bir değer bulabilirsiniz.Çar-
pan katsayınız varsa,onu dikkate almanız ge-
rekir.
 
Şuan sayaçtan 24 saatlik okuma imkanım yok ancak cihaz online ups sürekli çalışan ve son fatura bilgileri var elimde bu bilgilerden hesaplayabilir miyim?
59894
 
Faturanızda,5541 kvarh görülüyor.Faturanın
30 günlük olduğu varsayımı ile 5541 / 30x24
= 7,5 kvar reaktör bağlanması gerekiyor gibi
görünüyor.5+2,5 olacak şekilde 2 adat alıp,
ayrı ayrı devreye alınacak şekilde denemeye
başlayabilirsiniz.
 
Faturanızda,5541 kvarh görülüyor.Faturanın
30 günlük olduğu varsayımı ile 5541 / 30x24
= 7,5 kvar reaktör bağlanması gerekiyor gibi
görünüyor.5+2,5 olacak şekilde 2 adat alıp,
ayrı ayrı devreye alınacak şekilde denemeye
başlayabilirsiniz.

Cevabınız için teşekkürler, eğer hesaplama şekli bu ise bunu öğrenmiş oldum. Aklıma takılan birkaç soru daha var,

1-Eğer ki ceza endüktif üzerinden yürüseydi ihtiyaç duyulan kondansatör değerini de aynı şekilde hesaplayabiliyor muyum?
2-Kompanzasyon rölem Var kombi 18, bunun için endüktif yük sürücüsü almam gerekir mi? Birde,
1 adet reaktif röle üzerinde endüktif yük reaktörü sürmek için kademesi max kaç olur. Benim gördüğüm 3 adet kademe 1 adet trifaze reaktör mü sürebilir yoksa, her kademe ayrı ayrı 3 adet endüktif yük sürücüsü mü sürebilir. Öyleyse, bir endüktif yük sürücüsü kaç adet trifaze, kaç adet monofaze reaktör sürebilir?
 
1 - Evet,
2 - Varkombilerde yük sürücü özelliği yok bil-
diğim kadariyle.Ancak,yeni tipler,SVC ile eş
çalışabiliyor.Veya,eski tiplerde ayarlarla oy-
nanarak ! SVC ile birlikte çalıştırılabiliyor.So-
rununuzun UPS ten kaynaklandığından emin-
seniz,sabit reaktörle işinizi görürsünüz.Mut-
laka sorunsuz çözüm uygulayım diyorsanız,
KAEL SVC ile birlikte 3 adet 5 kvar reaktör 3
adet 4,7 kvar kondansatör ( hepsi monofaze ) alıp,Varkombiye seri bağlarsınız.Devrenizde
monofaze kondansatör kademeleri varsa,bu
vesile ile onlarıda devre dışı yaparsınız.Röle-
niz SVC çalışmaya uygun değilse,hedef tgq 0,kademe tanımayıda kapatmanız gerekir.O
prosedürü kurulum dokümanından ayrıca in-
celersiniz.
 
Roleniz varkombi 18 ise rölenin kullanmadığı büyük güçteki iki kademeyi kondansatörleri iptal Edip 5 + 2.5 kvar şeklinde şönt reaktör bağlayabilirsiniz.
Varkombi nin her kademesine şönt reaktör baglanabilsede son kademelere bağlanmanızı tavsiye ederim. Bazen ara kademelerde sacmalayabiliyor.
 
Öncelikle mesajlarınız için teşekkür ederim, çok soru soruyorum kusura bakmayın.

SVC yük sürücülerini incelediğim de anladığım kadarı ile, her bir SVC yük sürücüsüne monofaze olmak üzere 3 adet reaktör bağlanabiliyor.

Mesela, 15Kvar sürebilen bir sürücü 3 adet 5Kvar monofaze reaktör sürebilir, değil mi?

Öyleyse, her faz başına 5Kvar reaktör düşüyor. 15Kvar reaktör sürebilen bir sürücü için, sadece L1 ve L2 fazına 5'er Kvar reaktör bağlayıp diğer kalan son sürücü boş bırakılabilir mi? Yani toplam 15Kvar sürebilen sürücü 2 faz üzerinden 10KVar reaktörü sağlıklı bir şekilde takip edebilir mi? Evet ise,

Ve yahut, 5+2,5+1,5 sürebilir mi?

Diğer bir anlamadığım konu ise,

Kondansatörlerin seri bağlanması, neden seri bağlarız? Monofaze kondansatörler kendi aralarında seri bağlanırsa (4,7+4,7+4,7 şeklinde) bir uç nötr'e bir uç ise kademeye bağlı olan kontaktör fazına bağlanacak. Öyle ise seri bağlanmış kondansatörü reaktif röle tanımlayabilir mi?

5Kvar+2,5Kvar sabit reaktör ups için yeterli gelecekse neden 3 adet 5Kvar reaktör önerdiniz? Seri bağlanacak 3 kondansatör ile reaktör arasındaki ilişki nedir?

Ayrıca akım trafom 600/5 bu akım trafosundan gelecek değişken pwm sinyali reaktif röle hassas olarak hesaplayabilir mi ki?

Genel olarak düşündüğümde mantığıma yatan, Kael 12 kademe reaktif röle ve endüktif yük sürücüsü alıp değiştirmek. Çünkü, ups iptal ettiğimde cos pi ler sırası ile ortalama -90'larda yani kapasitif gidiyor gene de.
 
Ups firmasıyla da bir görüşün. Reaktör bağlamaya gerek kalmadan, ups’den bir ayar yapılarak cihazın kapasitif etkisi azaltılabiliyor, özellikle gücü yüksek seçilmiş ups’lerde oluyor bu durum.
 