MerhabalarÇalıştığım şirkette 2 adet 40 kva 2 adet 30 kva ups var bunlardan 40 kva olan binadaki genel kullanıcı bilgisayarlarını 30 kva olanlarda sistem odasın besliyor şimdi bizden sistem odasını besleyen ups lerin arızalanması durumunda sistem odasının kesintisiz ve otamatik olarak 40 kva lar üzerinden beslenmesini istiyorlar bunun için nasıl bir transfer panosu veya şalter kullanabiliriz
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
MerhabalarÇalıştığım şirkette 2 adet 40 kva 2 adet 30 kva ups var bunlardan 40 kva olan binadaki genel kullanıcı bilgisayarlarını 30 kva olanlarda sistem odasın besliyor şimdi bizden sistem odasını besleyen ups lerin arızalanması durumunda sistem odasının kesintisiz ve otamatik olarak 40 kva lar üzerinden beslenmesini istiyorlar bunun için nasıl bir trans
panosu veya şalter kullanabiliriz
Sizin bunun için birtane static switch almanız gerekiyor.Diğer 30 kvalar arıza yaptığında sistemde kesinti olmadan 40 kva lara yük geçecektir.
 