Vestel 24000btu klima restoranda kurulmus.2 tanesinde ariza vermis arizalari boyle
1)birinde klima bir az islem yapdiqdan sonra operationla fan ledleri yanib sonuyor
2)diger klimada ise klima 5-10dak islem yapdiqdan sonra dis unite duruyor ve operation la timer ledleri yanib sonuyor 5dak yanib sondukden sonra yine islem yapmaga basliyor 5-10dak sonra yine dis unite durarak ayni ledler yanib sonuyor.
yardimlarinizi bekliyorum.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
oparasyon ledi (1)
tımer ledi (2)
fan ledi (3)
turbo ledi (4)

ledşerin yanıp sönmesi ile arıza kodu bulunur....

Led 2......... Iç ünite sens.
Led 1+2..........iç ün. Boru sens.
Led 3...............iç ünite fan
led 1+3............ Gaz kaçağı
led 1+4............ Voltaj yüksek/alçak
led 1+2+3+4........elektronik kart hafızası silinmiş
 
Cok sag olasiniz abim.

oparasyon ledi (1)
tımer ledi (2)
fan ledi (3)
turbo ledi (4)

ledşerin yanıp sönmesi ile arıza kodu bulunur....

Led 2......... Iç ünite sens.
Led 1+2..........iç ün. Boru sens.
Led 3...............iç ünite fan
led 1+3............ Gaz kaçağı
led 1+4............ Voltaj yüksek/alçak
led 1+2+3+4........elektronik kart hafızası silinmiş
 
opretion yanan ve taymır yanan ya boru sensörü yada gaz.

diğeri ise basınç siviçi açılıodur oda gazdan dolayı


isterseniz arayalım görüşelim
 