Hocam merhaba,
gözünüzü korkutmayın. I/O kartlarının yarısı boşta. çok fazla bi sinyal yok.
öncelikle saha enstrumanlarıyla klemens arası kabloları doğrulayın.
eğer saha ve pano uyuşuyor ise plc ile klemens arasını doğrulayın.
burda da sorun yok ise son olarak plc modellerini projede göremedim...
1. modul ve io modulü olarak değilde bu tip yapılarda sıralama şöyledir.
güç kaynağı + kontrol modulü (cpu vb) + io modulü (input ve output kartları) + haberleşme modulü (profibus , profinet , modbus vb.)
2. haberleştireceğin cihazların mesafesine göre bu yapıya karar verilmektedir.
ben 100m'ye...
marka önemli değil birçok marka var aynı işi yapabilecek.
çimento silosu tozlu olacağından size kapasitif ve ultrasonikte sıkıntı yaşayabilirsiniz. ben daha önce yaşadım. çimento silosuna uygun radar seviye sensörleri de var. onları da bir araştırın derim
Ben sana şöyle bir örnek vereyim kıyası sen yap.
Elinde 12volt 100Ah akü var.
Bu aküye 12volt 120w bir cihaz bağladın.
I=P/V= 120w/12v= 10A
Sen 100Ah lik akü ile bu cihazı
100Ah/10A = 10h yani 10 saat kullanabilirsin.
Bu örnekle kendi projelerini kıyasla artık..
merhaba, öncelikle 2 telli ve 4 telli olayını şöyle özetleyelim
örneğin beslemesini extra bir güç kaynağı ile veya direk şebekeden bağlamış ve transmitter dönüş bilgisi ayrı bağlanmışsa bu plc de 4 telli yani pasif kanala bağlanmalıdır.
örneğin sensöre 2 damar kablo bağlıyor ve bu sensör bu...
merhabalar, konuyla ilgili bende bildiklerimi paylaşmak isterim.
2 telli , 4 telli , aktif , pasif terimleri yukarıda resimlerle açıklanmış.
ilave olarak :
fabrikamızda kullanılan PLC I/O kartları 2 telli (aktif) ve 4 telli (pasif) olarak daha önce tanımlanmış durumda.
Biz kullanacağımız...
Debimetre satan firmalara çalışma şartlarını belirtirseniz yardımcı olacaktırlar.
(krohne, honeywell, endress hauser gibi firmalardan yardım alabilirsiniz.)
Arkadaşlar edindiğim bilgileri paylaşmak istedim
Program atmak için,
- ppi kablo kullan
- wincc flexible aç
- project-transfer i seç
- RS232/PPI multi-muster cable seç
- Com ayarlarını gir
- Denetim masasından bağlantı protokü olarak PC/PPI cable (PPI) seç
- wincc flexible den transferi...
Merhabalar,
OP77 ile ilgili birkaç sorum var...
Fabrikamızda kullanmakta olduğumuz OP77A model touch panele wincc flexible 2008 ile elimizdeki back up ı yükledik.
Fakat panele start verdiğimizde program içerisinde bir bölümde user ve password sormakta.
wincc flexible ile bu şifre ve kullanıcı...
Merhabalar,
Fabrikamızda kullanmakta olduğumuz OP77A model touch panele wincc flexible ile elimizdeki back up ı yükledik.
Fakat panele start verdiğimizde program içerisinde bir bölümde user ve password sormakta.
wincc flexible ile bu şifre ve kullanıcı adını tespit etmemiz mümkün müdür_?