Mantık olarak doğru bir yol izlemişsiniz zaten bu şekilde yapmanız gerekiyor, eğer programda çalışıyorsa sıkıntı yok.Sadece burada şuna dikkat edin sayı gir elementinin okuma ve yazma adreslerinin ikisini de D60 yapın.
Peki siz panel ile PLC'yi mi haberleştiriyorsunuz yoksa 04PT modülünü mü? Eğer PLC'yi haberleştiriyorsanız aşağıda ki daha önce sormuş olduğunuz forum başlığını takip edebilirsiniz.
https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/delta-plc-s%C4%B1cakl%C4%B1k-sens%C3%B6r%C3%BC.101900/#post-636067
Konuyla ilgili örnek demoyu aşağıda ki Delta haberleşme örnek demoları sayfasından indirebilirsiniz.
http://www.deltaotomasyon.com/viewtopic.php?f=28&t=7179&sid=51684540c3cfc67246432e7debad2341
Bu #1 registerı giriş sensör tipi seçimi registerıdır ve word'dur. Yani bizim bu registerın içine gönderdiğimiz değere göre bizim giriş sensör tipimiz belirlenir. Bunlarda bit bittir. Aşağıda ki fotoğrafta giriş sensör tipini PT1000 yapmak için hangi kanal için hangi bitlerin aktif olması...
Bağlantınız doğru gibi duruyor birde aşağıda ki linkte bulunan örnek programı indirip bunla deneyiniz. Bu arada PLC modeliniz nedir?
http://www.deltaotomasyon.com/viewtopic.php?f=28&t=393