1 linyede 3 tane faz verip göndermişler. Buata Ben o linyenin nötr ayırdım. Bütün sigortalar kalkı sonra hangi odalarda nötr yok die bakarken o odalara ait lamba anahtarına bastım k.a.k.r yine attı.( enerji varken) Prize bir şey taktım yine attı.
Bir tanıdığımın evinde arıza oluşmuş. K.a.k.r 2 3 defa atmış.Sonra bir daha tutmamış. Geçerken bir bakıver dedi.
Yapılan işlemler.
1. Sigortalar tek tek kapatıldı.Hat tutmadı.
2. Sigorta kutusundan nötr hatlarını ayırdım tek tek. 4linye tek tek bağlarken 1 linyede sorun olduğunu anladım k.a.r.k...
MErhabalar arkadaşlar bir kaç sorum olucak.
Elimizde bir tane konpanzasyon panosu mevcut 18 kademeli toplam gücümüz 50 kwar 2si trifaze geri kalan kondanstörler monofaze olucak şekilde kondanstör daglımı nasıl olmalarıdır ve x5 sayaç akım trafolu sayaç baglantı şeması lazım.