mesut_yildiz kullanıcısının son içeriği

  1. mesut_yildiz

    Paratoner Topraklaması

    Bizim normlarda ya da beynelxalk normlarda binanin demir - beton konstruksiyasının metal armaturlarindan oturucu kimi istifade etmek olabilmez. SNIP normlarında bu hakda birşey görmemişem düzünü demek gerekirse. Azerbaycan dili ne kadar el verdiyse artık ;) selamlar..
  2. mesut_yildiz

    Paratoner İniş İletkeni Şafttan İnermi?

    binadaki eş potansiyelin aynı olması için paratoner inişi temel topraklamasına bağlanır. Bağlanmazsa binanın bir tarafından kA'ler değerinde akım geçer. Binadaki diğer sistemler daha kötü etkilenebilir. Yıldırımın panolardan dönmesini engellemek için de panolara parafudr konulur. Bu konuda...
  3. mesut_yildiz

    TN TTsitemde K.A.R

    Kaçak Akım koruma rölesi çalışma prensibi (Schneider kataloğundan alınmıştır): Akım taşıyan iletkenler bir toroidal yapı içerisinde gerçirilerek faz ile nötr iletkenleri arasındaki denge ölçülür. Tek fazlı dağıtımda faz ile nötr arasında aritmetik toplam, faz sayısı birden fazla olduğu...
  4. mesut_yildiz

    Redüksiyon Faktörü Nedir?

    Yanyana giden kablolarda, kablo yerine ve dizilim şekline bağlı olarak, özellikle ısınma ve birbiri üzerindeki manyetik alan etkisiyle akım taşıma kapasitesi azalır. Kablo kataloglarında ve EMO sitesinde bu katsayıları görebillirsiniz. Kataloglardaki bu katsayılar der ki; "Aslında ben size...
  5. mesut_yildiz

    jeneratör ve sayac baglantısı

    4 Dükkanın sayaç panosu ayrı ise ATS operasyonunu AG odasında bitirin, oraya kadar 2. kablo çekmeyin. Tabi uzaklık nedir, kablo kesitine göre fizibilite yapın derim.
  6. mesut_yildiz

    autocad uzaklık bulma

    Measure komutu ile 8500mt hattı her 3200mt'sine işaret atıyor. İşareti ve boyutunu Format>Point Style dan değiştirebilirsiniz. Çoğunlukla defult nokta boyutu çizim ölçeğine göre çok küçüktür, göremeyebilirsiniz.
  7. mesut_yildiz

    AUTOCAD-PDF ÇEVİRME

    bende olduğunu pek zannetmiyorum. Neticede autocad, çizdiğiniz kenarların her birinin antet olduğunu ve ayrı bir sayfada çıkmasını isteyeceğinizi bilmez. Sanırım çizdiğiniz pano tek hatları :) tek tek seçip çıktı almalısınız. Önerim ilk başta her bir pdf olarak yazdırın sonra kağıda basın ki...
  8. mesut_yildiz

    EV ELEKTİRİĞİ VE SİGORTA*KAR

    Hocam ilk önce elektrikçiyi değiştirin ama değiştirmeden önce de lütfen anlatın. Sonra 3 faz ve 1 faz gelmesine pek takılmayın. Evdeki prizlere tek faz dağılıyordur, zaten 3 faz ile çalışan cihazınız da yoktur. Gelelim fasülyeye; Kaçak akım koruma rölesinin düzgün çalışabilmesi için zaten iyi...
  9. mesut_yildiz

    cos q hakkında

    cosØ yani güç faktörü, aktif gücün görünür güce oranıdır. Lineer olmayan yüklerde görünür güç aktif güce göre daha büyüktür. formülasyonlarda ideal cosØ değeri her zaman 1'dir. Bu değeri yanlış ayarlarsanız, görünür gücünüz aktif güce göre büyük olursa ceza yersiniz.
  10. mesut_yildiz

    Elektrik-Elektronik Mühendisliği mi? Yoksa Makine Mühendisliği mi?

    Hangi bölümü seçtiğini ve nedenini merak ediyorum doğrusu...
  11. mesut_yildiz

    jeneratör ve sayac baglantısı

    Anladığım kadarıyla, birkaç çözüm önerebilirim. 1.'si; dükkanlar için süzme sayaç koyabilirsiniz. 2.'si; dükkan sayaçlarını da AG odasına koyarsınız, orada çözersiniz. 3.'sü; yok sayaç dükkanlarda olacak derseniz, çift besleme yapmalı ve dükkanlara ATS koymalısınız. Benzer problemler büyük konut...
  12. mesut_yildiz

    Kablo Kesitleri ve Akım Taşıma Kapasiteleri Hakkında

    3x120 kablo daha fazla ısınacak, ayrıca damarların birbiri üzerinde, geçen akımdan dolayı, manyetik etki oluşacaktır. Bu etkenler de kablonun direncini artıracak, akım taşıma kapasitesini azaltacaktır. 1x120 kablo tesis edilirken ki dizilimi de akım taşıma kapasitesini değiştirir. Arasında...
  13. mesut_yildiz

    Elektrik İletim Ve Dağıtımında Niçin Alüminyum İletken Kullanılır?

    Bina içinde; Alüminyum bakıra göre daha ucuzdur, çalınma olasılığı daha azdır ;) Daha kırılgandır. Birkaç defa toplanıp tekrar açılamaz. İletkenliği bakıra göre daha az olduğu için, istediğiniz amperajı ve gerilim düşümünü yakalamak için daha büyük kesitte kablo kullanıyorsunuz. Eeee ne olacak...
  14. mesut_yildiz

    Anahtar Teslimi götürü bedel veya teklif birim fiyat işler

    Büyük konut projelerinde priz, anahtar, armatür vs. yerleri ve sayıları artık mimari tarafından veriliyor (otel projelerine benzer şekilde). Projeciler bunun üzerinden elektrik projesi çiziyor. Küçük apartman veya konut projelerinde ise armatür tipi yeri vs. elektrik projecisine kalıyor. Proje...
Geri