Arama sonuçlarınız

  1. Rv 20 kart hakkında

    Konu eski ama hala bilgi sahibi olmak isteyenler için not düşeyim. Kartınızın triacı yanmış. Diğer taraftan konuda soft start sorusu yanıtsız kalmış. Eğer rv20 niz Tda1085c entegresi kullanıyorsa ki büyük ihtimaldir, bu işi entegrenin 6. Nolu pini yapar. Datasheetinden gördüğüm kadarı ile 6 nolu...
  2. Baymak Kombi sıcak su da aşırı ses

    Yılan kamera şansım yok. Bataryayı söküp soğuk suya tapa takarak sıcak su çıkışını açıp pislik varsa dışarıya atmasını deneyebilirim.
  3. Baymak Kombi sıcak su da aşırı ses

    Duş bataryasını değiştirdim sorun devam etti ve aynı borudan gelen lavabo musluğu var ama onda da sorun yok. Bu iş tam anlamıyla vanilyalı dondurma sevmeyen ferrariye döndü.
  4. Baymak Kombi sıcak su da aşırı ses

    Kombi sıfırdı, Garanti 2 de yıldı. Onlar ne kadar zaman garanti vereceğini iyi biliyor. Baymak novadens 24fi diye geçiyor yoğuşmalı. İşin daha ilginci ev dubleks ve hiç bir muslukta bunu yapmazken, sadece ikinci katta banyoda bunu yapıyor. Kombi kendisi de ikinci katta. Ama ikinci katın diğer...
  5. Baymak Kombi sıcak su da aşırı ses

    Sanırım bu durumda ihale p.eşanjörde kalıyor. İlginiz için teşekkür ederim. P.eşanjörün sıcak su kısmında 2 senede kireçlenme oldu sanırım. Bir de onu temizliycez demekmi. Onu sökmesi alyen başlı olduğu için biraz zordu ve hep kaçtım ama sanırım başka çarem yok.
  6. Baymak Kombi sıcak su da aşırı ses

    Hocam aşırı ısı ikazı nedeniyle sensör değiştirdim ancak devam ediyor. Zannımca bir sebepten dolaşım sisteminde hava oluşuyor ve sensör kuru kalıyor bu nedenle yüksek ısı ikazı veriyor. Eğer şu bakır borularda taş varmış gibi gelen sesin kaynağını bulup düzeltebilirsek sensör de aşırı...
  7. Baymak Kombi sıcak su da aşırı ses

    Merhaba arkadaşlar. Baymak Novadens Kombi henüz 2. yılı bitti. Şu an yazlık konumda. Sıcak suyu açtığımda gayet güzel çalışıyor, suyu ısıtıyor ve su basıncı güzel. Hem musluktan akan basınç hem de tesisat sayaç basıncı. Bir süre kullanıp su ısısı 50 dereceyi geçince sanki kombinin borularında...
  8. baymak kombi ses yapıyor

    Kimse bu arızaya bir çözüm bulamadı mı senelerdir? Ya da sorunu olan arkadaş mutlaka gidermiştir keşke buraya sorunun ne olduğunu yazsaymış ki böylece aynı sorunla karşılaşanlar için bir not bırakmış olurdu. Buraya bıraktığınız çözümler kadar aradığınızı bulabileceğinizi unutmayın.
  9. Baymak Novadens 24 fi

    Belki başkalarına da faydası olur diye paylaşıyorum. Sorun maalesef bir banyo bataryasının kireçlenmesi ile ilgili çıktı. Aşırı kireçten batarya suyu homojen veremediğinden kombi eşanjötü sıcak su hattında hava yapmasına sebep olurken, sensörün ucu zaman zaman susuz kalmakta ve soğuyamadığı için...
  10. Baymak Novadens 24 fi

    Öyle olsa su sıcaklığını doğru ölçmez. Arızayı bulmak üzereyim bulunca buradan sonucu yazarım
  11. Baymak Novadens 24 fi

    Kombimin garantisi henüz bitti. Sıcak suyu açtığımda her şey normal, sıcak su 45 dereceye ayarlı, suyu ısıtıyor soğuduktça tekrar ateşleme yapıp ısıtıyor, ayarlanan dereceye geldimi de aiyanmayı durduruyor ama bir süre sonra kombi sıcak su hattında hava varmış gibi ses yapıyor, ardından E03...
  12. Toprak - Nötr Tespiti Nasıl Yapılır?

    Sonuç Kedidir o kedi deyip geçicez. Yazni biz madem toprak nötr kadar iyi (en azından o dönemde) Nötr toprak farketmez deyip bağlayıp kaçıcaz. İlerde bir gün toprak artık mükemmel olma özelliğini kaybederse eve gelecek elektrikçi bunu yanlış bağlamışlar deyip doğrusunu bağlayacak. Zaten o zamana...
  13. Bir Fazlı Motor Dönüş Yönü Değiştirme

    Birincisi Üstte vermiş olduğunuz Yardımcı sargı ve Ana sargı eşit saımlı bir motorun devir yönü o bağlantıda yine değişmez zira akım her iki sargıdan da hep aynı yönlü geçer. İkincisi Emiteri ortak transistörlerin giriş çıkış sinyal açısı 180 derecedir. Bu durumda emiteri ortak olan ve yüksek...
  14. Toprak - Nötr Tespiti Nasıl Yapılır?

    Sonuçta Meger cihazı bulup binanın toprak direncini buldum ama çok zahmetli bir iş. Yukarıdaki soruyu da sadece pratik bir yöntem bulalım diye devam ettim (hani eğer bulabilirsek)
  15. Toprak - Nötr Tespiti Nasıl Yapılır?

    Ya K.A.R Nötr diye gireceğim uç aslında topraksa? Bu yöntem ok ama nasıl bu kadar güvenebiliyoruz? Yani KAR faz girişine fazı verdik, Nötr girişine de Nötr yerine Toprak girmişsem bu durumda KAR gerçek nötüre bağlantı yaptığımda onu toprak algılayacağından yine atacaktır. Yanılıyor muyum? Ben...
  16. Toprak - Nötr Tespiti Nasıl Yapılır?

    Maalesef KAR yok olsa zaten onun giriş çıkışından ayırmakta kolay olacak. ira atmıyorsa üzerinden geçen Nötr diyebilicem.
  17. PLC Merkezi otomasyon kitapları çekilişi

    PLC Merkezi kitap çekilişine katılmak istiyorum
  18. Toprak - Nötr Tespiti Nasıl Yapılır?

    Binanın ana giriş uçlarını göremiyoruz. Tek gördüğümüz ilk girişteki 3 faz, nötr ve toprak olması muhtemel kablolar. Topraklama kablosu sanırım betonun altında kalmış ayıramıyoruz ve renginede bakamıyoruz. Takip yöntemi kullanamadığımızdan fazları tespit kolay ancak bu buatın içindeki diğer iki...
  19. Emo Ajandasındaki Kablo Akım Taşıma Kapasiteleri Hakkında

    Hesapta sorun yok siz trafo öncesinden bahsediyosunuz. O nedenle OG voltajı kullandınız
  20. Sürekli Termik Atma Problemi

    Salıver gitsin onunla mı uğraşacan bozuktur o bozuk
Geri
Üst