Arama sonuçlarınız

  1. Allen bradley ve monitouch v812s

    Arkadaşlar, Allen bradley 1769L35E plc ile yaptığım projenin finaline geldim. Bu plc yi ilk kez kullandım. Şimdi sıra panelde. Panel ise Monitouch V812S. Bundada ilk tecrübem olacak. Sorum şu. RSLogix 5000 de geleneksel plc lerdeki gibi I/O adresleri kullanmıyoruz. Scada yazar gibi Tag ler...
  2. Esa VT100

    aynı sıkıntıyı bende yaşıyorum. vt-prog dos tabanlı bir software olduğundan kurulamıyor sanırım.
  3. op 270 ile usb rs232 haberleşmesi

    Arkadaşlar, bir op270 paneli os update yaparken usb-rs232 konvertör ile yapmaya çalıştım. Ama haberleşmeyi bir türlü kuramadım. Konvertörümün arızalı olabileceğini düşünüp arkadaşımın konvertörü ile denedim. Aynı problem devam etti. Laptoplarda usb 500mA destekliyor. Konvertör ise 76mA harcıyor...
  4. wincc de bir sayafaya password atamak

    scada sayfasına password atamak konusunda foxspring arkadaşa teşekkür ederim. problem çözüldü. OB35 time problemi konusunda da hansandersen arkadaşa teşekkür ederim. verdiğin blok similasyonda çalıştı. Bakalım uygulamada nasıl olacak. sonucunu 1,5 ay sonra söyleyebilirim. Uygulama sahası...
  5. wincc de bir sayafaya password atamak

    OB35 de kurduğum pid looplarındaki ti ve td zamanlarına da convert edermi gönderdiğin uygulama
  6. wincc de bir sayafaya password atamak

    Merhaba arkadaşlar, Wincc scada ile ilk projem. 400 I/O luk plc ile haberleşen 1024 tag lisanlı wincc kullanıyorum. 624 tag kullandım. projeyi teslim ettim. müşterimin isteği üzerine ilave bir pid management sayfası oluşturdum. bu sayfadan tüm oransal vanaların proses value, manuel value, gain...
  7. Akıllı ev otomasyonu

    plc ile pahallı bir çözüm olur. bina otomasyonu için özel üretilmiş BAC-NET (Building Automation Control) cihazlar var. örneğin:Siemens / Landis & Staefa Apogee - Honeywell gibi. Sırf bu iş için ve bu cihazlarla haberleşen scadalar mevcut. Kullanımı ve sistem kurulumu daha kolay...
  8. Camii Isıtma Otomasyonu

    değerli fikirleriniz için teşekkür ederim.
  9. Camii Isıtma Otomasyonu

    merhaba arkadaşlar; bir caminin yerden ısıtma projesi var. sorun şu; namaz vaktinden 15-20 dakika önce ısıtma sistemi devreye girip,15-20 dakika sonra devreden çıkacak. kullanacağım plc de gerçek zaman saati var. yıllık bazda schedule yapabilirim. ancak gercek zaman saatinin registerini...
  10. 55kw lık asenkron motor çalıştırmak

    Arkadaşlar; Sanırım şunu düzeltmek gerekiyor. %5 gerilim düşümü havai hatlar için geçerlidir. İç tesisat yönetmeliğine göre monofaze devrelerde %e=%1.5 oda 3.3V Trifaze devrelerde ise %e=%3 oda 11.4 V olmalıdır. Gerçi hesaplanan kesit bu yüzde sınırları içinde kalmaktadır. Ancak sınırda bir...