Arama sonuçlarınız

  1. Modüler hücre olmadan direkten sigortalı ayırıcıyla bina tipi 400 kVA trafoya bağlantı yapılır mı

    Tesis 3. Şahısa ait ise talep etme hakkınız bulunmakta fakat dağıtım şirketi bu durumu kabul etmeyebilir. Bu vakite kadar çizdiğim projelerde hep yük ayırıcılı giriş ve sigortalı trafo koruma kullandım. Fakat Kurum trafo tesislerinde bu şekilde projeye müsaade etmeyeceklerdir. Kurum trafolarında...
  2. Elektrik Proje Bedeli

    EMO'nun 2023 yılı fiyat listesinden istediğiniz bilgilere 186. sayfadan itibaren ulaşabilirsiniz. Yapı sınıfı burada en önemli faktörü oynamaktadır.
  3. 1x400 XLPE Kablonun R ve X değeri

    Çalışma indüktansı ve işletme kapasitesinden istenilen verilere ulaşabilirsiniz.