Hem sıfırlama yapacağım hemde KAK takacağım.

elek

Profesyonel Üye
Katılım
24 May 2006
Mesajlar
2,911
Puanları
318
Tesisat eski.Banyodaki çamaşır makinası için buattan sonra ttr kablo çekilmiş.
TTR kablo üzerine KAK takacağım.Buatta sıfırlama yapılmış zaten.
Sıfırlamayı kaldırayım mı yoksa kalsın mı.
 
Tesisat eski.Banyodaki çamaşır makinası için buattan sonra ttr kablo çekilmiş.
TTR kablo üzerine KAK takacağım.Buatta sıfırlama yapılmış zaten.
Sıfırlamayı kaldırayım mı yoksa kalsın mı.

Yanlışın içinde doğru aranmaz. Mutfakta banyo gibi ıslak hacimdir. Daire girişinde 30mA K.A.K.R olması gerekir.
K.A.K.R işlevini yerine getirebilmesi için bağlandığı noktadan itibaren nötr ile toprak hattının ayrı olması gerekir. Öncesi bağlamaz çalışmasını etkilemez.
 
Buattan sonra çekilmiş olan kablo topraklı kaliteli bir kablo.Ne yapalım?
 
Buattan sonra çekilmiş olan kablo topraklı kaliteli bir kablo.Ne yapalım?

Fikrimi sorarsan durumun önemini o evde oturan kişiye izah et. Masraftan kaçarak riske attıkları şeyin adının ''HAYAT'' olduğunu söyle.
Tesisat kablolarını yenile nötr'ünü toprağını ayır. Müstakil ev ise topraklama tesisatını kontrol et sağlamla.Bina ise kontrol et sağlamlanması gerekiyorsa yöneticiye gerekli bilgiyi ver.Daire Sigorta kutusuna 30mA kaçak akım röleni koy.
 
Burası daire.şöyle düşünüyorum;
TTR üzerine KAK yı takacağım.Başka bir yere müdahale etmeyeceğim.
Sıfırlama kalırsa,kaçak olduğu zaman gövdeye değmeden önce hemen atar.
sıfırlamayı kaldırırsam,kaçak durumunda gövdeye el değdiği zaman atar.
Sıfırlama kalırsa faz nötr değişikliğinde tehlike olur ama KAK koruma sağlayacak.
Siz olsanız daireden çıkmadan önce ne yaparsınız.
 
Burası daire.şöyle düşünüyorum;
TTR üzerine KAK yı takacağım.Başka bir yere müdahale etmeyeceğim.
Sıfırlama kalırsa,kaçak olduğu zaman gövdeye değmeden önce hemen atar.
sıfırlamayı kaldırırsam,kaçak durumunda gövdeye el değdiği zaman atar.
Sıfırlama kalırsa faz nötr değişikliğinde tehlike olur ama KAK koruma sağlayacak.
Siz olsanız daireden çıkmadan önce ne yaparsınız.

K.A.K.R öncesi nötr-toprak kısa devresi rölenin çalışmasını (etkilemez)bağlamaz. Röle üzerinden geçen akımla dönen akımı mukayese eder. K.A.K.R sonrası zaten nötr-toprağı birleştiremezsin bunu biliyorsun.
 
olur arkadasim kacak akımdan sonraki kısım toprak ile nötr ayrı oldugu sürece kacak akım kullanbilirsin ii de olur kacak falan durumunda koruma saglar.
 

Forum istatistikleri