Panolarda Kısa Devre Dayanım Hesabı

mtferk

Üye
Katılım
5 Ara 2008
Mesajlar
17
Puanları
1
Yaş
40
Merhaba arkadaşlar elektrik panolarında kısa devre dayanım hesabı ve sıcaklık artış hesabı ile ayrıntılı dökümanı olan yada bilgisi olan var mı karşıma formüller çıkıyor ama hangi formül nerden gelmiş bilemiyorum yardımcı olursanız sevinirim.şimdiden teşekkürler
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
hangi formül için sorduğuna bağlı . sen formülleri yaz ben sana yardımcı olmaya çalışırım.
 
aslında bende panoda gerekli olan kısa devre hesabının nerelere yapılması gerektiğidir.. yönetmeliklerde panodan çıkış yapılan minimum güç beslemesi değer varmıdır ? yoksa panodan çıkış yapan bütün güç beslemeleri için kısa devre hesabı yapılmalı mıdır ? faz-faz, faz-toprak, 3 faz kısa devre hesapları ayrı ayrı uygulanmalı mıdır ?
 
Alçak gerilimde kısa devre hesabı bara ve koruma elemanlarının bulunduğu noktalarda yapılır. Koruma elemanı,kablo ve bara'nın kısadevreye dayınım değeri kontrol edilir. En basit ve anlaşılır federal elektrik sitesindeki hesaplamadır;
http://www.federal.com.tr/tr/urun.php?pd_id=54&pg_id=130&lan=tr

E
.M.O sitesinde de iki adet pdf döküman var incelemenizi tavsiye ederim;(Nötr kesitinin tahkiki için faz-nötr kısadevre hesabını göstermekte.)
EMO - ALÇAK GERİLİM TESİSLERİNDE KISA DEVRE HESAPLARI NOTLARI VE ÖRNEĞİ
 

Yeni mesajlar