kompresör yağ basıyor

must@f@

Üye
Katılım
10 Nis 2010
Mesajlar
13
Puanları
1
merhaba arkadaşlar arçelik 19200 btu klima nın borusunda kırık vardı kesip inyon taktım gaz verdim bir hafta içinde soğutması düştü komprösör sisteme yağ basmış rekorları söktüm hala yağ basıyor engelleyebilirmiyim komprösörün yağ basmasını ısınmıştı soğusun dedim bidaha gideceğim kompresör mü değişecek başka çareleri varmı bide vakumu çok duydum ama hiç yapanı görmedim ve klimaların büyüklüğüne borunun uzunluğuna göre gazı kaç psi olacak ayrıntılı yazarsanız memnun olurum
 
kompresör vakuma geçmiş olabilir. dönüşten yeterli gaz gelmezse vakuma geçer ve yağı basar.
 
klima dış ünitesi iç üniteden daha yukarıda ise bakır boru döşenirken bir hatta boru uzun ise 2 adet yağ kapanı kurmak lazım...
eger dış ünite yukarıda iseve boru mesafesi 10m ve üstü ise ve yağ kapanı yoksa bu durum kaçınılmazdır...
 
merhaba arkadaşlar arçelik 19200 btu klima nın borusunda kırık vardı kesip inyon taktım gaz verdim bir hafta içinde soğutması düştü komprösör sisteme yağ basmış rekorları söktüm hala yağ basıyor engelleyebilirmiyim komprösörün yağ basmasını ısınmıştı soğusun dedim bidaha gideceğim kompresör mü değişecek başka çareleri varmı bide vakumu çok duydum ama hiç yapanı görmedim ve klimaların büyüklüğüne borunun uzunluğuna göre gazı kaç psi olacak ayrıntılı yazarsanız memnun olurum

sistemi ilk başta güzelce vakum etmen geekiyor kırık basma hattındaysa yüksek basınçla birlikte yağ da gitmiştir kırığın neden olduğu da önemli kondanzasyon ısısı çok fazla arttıysa muhtemelen evaporatör dahil heryerde yağ vardır kılcalları bile tıkayabilir yapman gereken sistemden azot gazı geçirmen azotun basıncı sayesinde sistemde tıkanmaya yol açacak yağı dışarı atmış olursun daha sonra çok iyi vakum etmen gerekir sistemde azot kalmamalı split klimalarda emiş basıncı 40 ila 60 psi arasında ise düzgün soğutma elde edersin
 
gazı nasıl yükleyeceğin konusunda belki yardımmı olur kardeşimm...
 
gazı nasıl yükleyeceğin konusunda belki yardımmı olur kardeşimm...

bu durumda oda sıcaklığı 30c ise dış sıcaklık ta 40 ise 5.3 bar mı olacak yanlış anlamışım galiba çünkü 5.3 bar yaklaşık 70 psi

bu arada kompresör arızalı dedik müşteriye gazı basıyoruz emiş yapmıyo gazı aldığı gibi kalıyo monometre,gaz verdikçe yükseliyo
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Paylaşımlar için sağolun
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
slm bu anlattıklarımdan kompresör arızalımıdır acaba rekorları sökünce basınçtan yağ atıyodu sadece basıncı takıp dönüşüboşta bırakınca da yağ atıyodu püskürtür gibi ama elle tutunca basınç zorluyodu 30 saniyeden sonra.her iki rekoru takıp gaz verdiğimde gazı aldığı gibi kalıyodu emiş yapmıyo kompresör sağlammı arızalımı arızalıysa eğer biz buna vakum yapmamıştık borusunu tamir ettik ve gaz verdik biz mi bozmuşuzdur.borunun üstüne basıp geçmişler di galiba kırık hem basma hattının rekorunda hemde dönüş borusundaydı ve yağ kapanı da yoktu ben buna birtur yağ kapanı yaptım ama iş işten geçtikten sonra yani tamir ettikten bir hafta sonra yine soğutmuyo şikayetinden sonra
 
.her iki rekoru takıp gaz verdiğimde gazı aldığı gibi kalıyodu emiş yapmıyo kompresör sağlammı arızalımı arızalıysa eğer biz buna vakum yapmamıştık borusunu tamir ettik ve gaz verdik biz mi bozmuşuzdur.DİYORSUN..

Gaz verirken valfi açmayı unutmuş olmayasın.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,892
Mesajlar
931,087
Kullanıcılar
452,778
Son üye
toprakkaya73

Yeni konular

Geri
Üst