- Katılım
- 13 Ocak 2007
- Mesajlar
- 2,284
- Puanları
- 1,866
- Yaş
- 47
kablo kesit hesabı formülü
Arkadaşlar aşağıdaki formülü bir formda görmüştüm, ben%e yi, %3 ü aşmaması olarak biliyordum, bilgisi olan arkadaşlar cevap yazabilirler mi?
%e = 0,0124 x L x P/s
motor yüklerinde gerilim düşümü %3'ü aşmamalıdır
%e=GERİLİM DÜŞÜMÜ
L=HAT UZUNLUĞU(METRE)
P=AKTİF GÜÇ (KW)
S=İLETKEN KESİTİ (mm2)
0,0124=BAKIR 3 FAZ İÇİN KATSAYI
0,074 =BAKIR TEK FAZ İÇİN KATSAYI
ORNEK:
25metre hat 6,7KW üç fazlı yuk için
%e=0,0124 x25 x 6,7/4 %e=0,5192<%3 OLDUĞUNDAN 4mm2 kablo çok rahat kurtarır
pratikte hiç bir sorun çıkmaz
Sigrota hesabı
P=1,73 x U x I x Cosf
6700=1,73x380xIx0, 80 I=12,7395 iki katı 25A'lik Sigorta uygundur.
Arkadaşlar aşağıdaki formülü bir formda görmüştüm, ben%e yi, %3 ü aşmaması olarak biliyordum, bilgisi olan arkadaşlar cevap yazabilirler mi?
%e = 0,0124 x L x P/s
motor yüklerinde gerilim düşümü %3'ü aşmamalıdır
%e=GERİLİM DÜŞÜMÜ
L=HAT UZUNLUĞU(METRE)
P=AKTİF GÜÇ (KW)
S=İLETKEN KESİTİ (mm2)
0,0124=BAKIR 3 FAZ İÇİN KATSAYI
0,074 =BAKIR TEK FAZ İÇİN KATSAYI
ORNEK:
25metre hat 6,7KW üç fazlı yuk için
%e=0,0124 x25 x 6,7/4 %e=0,5192<%3 OLDUĞUNDAN 4mm2 kablo çok rahat kurtarır
pratikte hiç bir sorun çıkmaz
Sigrota hesabı
P=1,73 x U x I x Cosf
6700=1,73x380xIx0, 80 I=12,7395 iki katı 25A'lik Sigorta uygundur.