ister dengeli ister dengesiz olsun toplamda çekilen güç aynıdır verdiğiniz verilere göre
işletmenizin görünür gücü 100+80+125 amper 305x1.73x380= 200 KVA(yaklaşık)
cosinüsfinin her fazda 0.70 olduğunu varsayarsak aktif gücü 200507x0.70=140 KW(yaklaşık)
Hesabınızda hata var sanırım. Şöyle ki:
Her fazdan 10A yük geçtiğini varsayalım. Her fazın görünür gücünü bulmak için
Monofaze olarak hesaplarsak:
Sr=U.I=220.10=
2200VA
Ss=U.I=220.10=
2200VA
St=U.I=220.10=
2200VA
Yani toplamda da S=Sr+Ss+St=
6600VA yük vardır.
Bunu trifaze olarak direkt hesaplarsak:
S=1,736.U.I
S=1,736.380.
10
S=6596VA (Virgülsen sonraki basamaklardan dolayı küsürlü çıkıyor.)
Yani demek istediğim şudur:
Monofaze akımları toplayıp trifaze formülle hesaplamamız hatalı oluyor.
Yapmamız gereken şudur:
S=220.(125+80+100)
S=67,1kVA
Veya şu şekilde sağlaması:
S1=1,736.380.80 (hepsinden geçen eşit akım)
S1=52,65kVA
S2=45.220=9,9kVA
S3=20.220=4,4kVA
S=S1+S2+S3=52,65+9,9+4,4=
66,95kVA (Virgülsen sonraki basamaklardan dolayı küsürlü çıkıyor.)
Ortalama cosfi yi 0,7 alırsak bu durumda toplam aktif güç: 0,7.67= 46,9~
47kW çıkıyor (50kW da diyebiliriz yaklaşık olarak).
Sn.
H@san,
10kVAr trifaze kondansatörün toplam gücüdür. Yani her faza 3,33kVAr düşer.