arkadaşlar : sayacın og veye ag tarafında olması olcumde vark edermı : veya sabıt gurubun bu durum da degerınde bır degısme olur mu:
 
400 kva kadar ölçum ag den yapılabilir bunun uzerindeki trafo guçlerınde ise og den yapılır sayacın og de oldugu zaman trafonun boşta veya yukte durumuna gore kayıpları değişeceği için sabit grup farklı güçlerde takmanız veya roleli kompanzasyonda akım bilgisini og den almanız sizin sabit grup hakkında sıkıntı yasamanıza engel olacaktır
 
400 kva kadar ölçum ag den yapılabilir bunun uzerindeki trafo guçlerınde ise og den yapılır sayacın og de oldugu zaman trafonun boşta veya yukte durumuna gore kayıpları değişeceği için sabit grup farklı güçlerde takmanız veya roleli kompanzasyonda akım bilgisini og den almanız sizin sabit grup hakkında sıkıntı yasamanıza engel olacaktır

doğrudur ve artı sayaç og de ise ve yük çok düşük ise işin zor demektir
 
Sayacın OG de olduğu durumlarda yüklerin durumuda önemlidir. Yükleri yüksek seyreden tesisler AG yada OG de bulundurdukları bir sabitle trafonun endüktif değerini kolaylıkla dengeleyebilirler, hatta sabit koymayanlar bile bazen sıkıntı yaşamıyabiliyorlar. Sıkıntı trafonun büyük yüklerin düşük seyrettiği durumlarda ortaya çıkıyor, sabitle dengelemek zorlaşıyor, yükler dengesiz olursa çok daha zorlaşıyor. Bizim sayacı OG de olanlar için sık olarak önerdiğimiz, akım bilgisini OG den alarak cihazımızı AG ye bağlamak şeklinde.
 