AliRıza ÇETİNKAYA
ARC POWER Yetkilisi
VArKON-18K röleler satışa sunulmuştur.
Kılavuz linki:
https://www.kontrolkalemi.com/forum/attachments/varkon_18ks_kullanim_kilavuzu-pdf.41059/
Diğer röle modelleri ve enerji analizörü/şebeke analizörü seçim bilgileri için:
Gebze Tasarım - Katalog Sunum
Kılavuz linki:
https://www.kontrolkalemi.com/forum/attachments/varkon_18ks_kullanim_kilavuzu-pdf.41059/
- Öne çıkanlar
- 5mA’den başlayan ölçüm.
- Bağlantı doğruluk testi ve bağlantı yanlışlarını otomatik düzeltme.
- 18 kademeye kadar monofaze veya trifaze kondansatör ve reaktör bağlayabilme. (ilk kademe trifaze kondansatör olmalı)
- Tristörlü modellerde 18 kademeye kadar modül bağlayabilme.
- Hibrit modellerde 12 kademeye kontaklı, 6 kademeye tristörlü modül bağlayabilme.
- Kondansatör ve reaktörleri öğrenebilme, sürekli izleme.
- Akıllı zamanlama ve akıllı müdahale algoritmaları.
- Olay kaydı ile geçmişe dönük analiz.
- Tavsiyeler menüsü ile sistem gereksinimlerini görme.
- Denk Kademeleri eş yaşlandırma, kademe anahtarlama ve devrede tutma sürelerini izleyebilme.
- 2 farklı kompanzasyon hedefi girebilme. Jeneratör için dijital girişle değişen ayrı hedef.
- Kompanzasyon hedefi olarak enerji oranı, güç faktörü veya trafo artık reaktif gücünü, endüktif yada kapasitif bölgede girebilme.
- Enerjilerin detaylı analizi. Aylık, haftalık, günlük, anlık enerji oranlarını izleyebilme.
- Toplam, faz başına, tarifeli ve jeneratör enerjileri için ayrı analiz ekranları.
- Alarmlar ve ayrı alarm veya fan çıkış amaçlı kontak
- 20ms hızında ölçümler ve müdahale. (kontaklı modellerde sistem ömrü için bu hızlar sadece iç algoritmaların sağlıklı işlemesinde kullanılır.)
- Genel
- 240x160, 3.4” Geniş grafik ekran ve 18 kademe ledi
- Kullanıcı dostu ve kolay menüler ve ölçüm ekranları
- Şifre koruma, İngilizce veya Türkçe dil seçeneği
- Gelişmiş analizör özellikleri, harmonik bar sayfaları
- Kompanzasyon için gelişmiş ayarlar
- Ölçümler
- %0.2 doğruluk, True RMS, peryot başına 256 örneklem
- 5mA den başlayan ölçüm. Düşük güçlerde de başarılı ölçüm.
- Sıcaklık ölçümü, nötr akımı ölçümü.
- 4 bölgede ve faz başına ayrı enerji ölçümü (VAh dahil)
- 63. Harmoniğe kadar tek ve çift harmonikleri ölçer.
- Minimum, maximum değerler
- Kademeleri (Kondansatör ve reaktörleri) Öğrenme
- Hızlı, sınamalı ve güvenli şekilde kademeleri tanıma.
- Otomatik ve sürekli kademe izleme
- Ayarlanan saatte otomatik kademe testi.
- Bağlantıları Öğrenme
- Bağlantı yanlışlıklarını otomatik içerden düzeltme
- İlk faza trifaze kondansatör bağlanarak hızlı ve güvenli bağlantı testi.
- Olay kaydı
- Gerçek zamanlı saat ile sistemdeki önemli olayların kaydı.
- Tavsiyeler
- Sistemi sürekli izleyerek, gerekli olan kondansatörleri ve reaktörleri tavsiye edebilme.
- Hangi tavsiyenin enerji oranlarını ne kadar düşüreceği bilgisi.
- Saatlik ve günlük tavsiyeler.
- Haberleşme
- Bütün Şebeke parametrelerini ve cihaz ayarlarını Modbus-RTU ile RS-485 portundan okuyup, yazabilme. (opsiyonel)
Diğer röle modelleri ve enerji analizörü/şebeke analizörü seçim bilgileri için:
Gebze Tasarım - Katalog Sunum