Çadır topraklama hesabı

xsinsix41

Üye
Katılım
26 Nis 2017
Mesajlar
8
Puanları
1
Yaş
44
Arkadaşlar merhaba.
kafamı karıştıran bir konu var bu konuda yardımcı olur musunuz.
40x10 metre bir çatır var depo olarak kullanılacak. Bildiğiniz çadır, çadırın branda taşıyıcıları demirden 10x10cm belirli aralıklarla.

sorum şu buna nasıl bir topraklama hesabı yapmam gerekiyor. formulleme ile
kaç adet çubuk çakacağımı nasıl belirlerim.formulleme ile
buna uygun bir exel tablosu olan varmı.formulleme ile

cevabınız için şimdiden teşekkür eder işlerinizde başarılar dilerim.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Arkadaşlar merhaba.
kafamı karıştıran bir konu var bu konuda yardımcı olur musunuz.
40x10 metre bir çatır var depo olarak kullanılacak. Bildiğiniz çadır, çadırın branda taşıyıcıları demirden 10x10cm belirli aralıklarla.

sorum şu buna nasıl bir topraklama hesabı yapmam gerekiyor. formulleme ile
kaç adet çubuk çakacağımı nasıl belirlerim.formulleme ile
buna uygun bir exel tablosu olan varmı.formulleme ile

cevabınız için şimdiden teşekkür eder işlerinizde başarılar dilerim.
elektrikprojeler.com/tag/topraklama-hesabi/
Bu linki inceleyin.isyediginiz exel formatida indirebilirsiniz
 
istediğim cevabı bulamadım burada
 
Senin çadır 400 m'2 çadırda kullanacağın cihazlar ne? Çadırın monte edıldiği profiller yere monte edilmemiş mi? Çekeceğin güç (kw) ne kadar? Gerilim düşümü hesabı ve topraklama hesabı yaparak atıyorum 10 veya 16 lık kablo ile çekebilirsiniz. Kaç metrede bir çubuk koyma işine gelince yerin toprak direncini ölçtürmelisin.
 
istediğim cevabı bulamadım burada
Aslında bunun hesabı için toprak özgül direncinin ölçülmesi gerek.
Özgül direnci 100 ohm ve çadır çevresine 45 metre şerit attigin varsayıyorum.1.5 metre boyunda 2 ADET çubuk attığını düşünürsek toplam toprak eşdeğer direncin 3.91 ohm olur.
TT sistemde güvenlik sınırı 50 volt , 300mA oldugundan;

50/(300×1/100)=166.67 ohm olur.
(on uzerieksi2 yazamadım telefonda ondan 1/100 yazdım )

3.91 < 166.67 olduğundan böyle bir topraklama uygun olacaktır.Kabaca bir hesap tabi.
 
cadir icinde 3 fazlı klimalar ve aydınlatma sistemi var. toplam 26 kw bir güc.
toprak direncini ortalama olarak götürücem. alan asfalt zemine monte edilmiştir. yaklaşık 26 metre ötesinde toprak var. bahçe toprağı yani ortalama 120 ohm diyebiliriz.
benim sormak istediğim şey bunun formülü nedir. yani ha burası 400 mt. demir konture bağla at 3 tanede cubuk gitsin değil demi.
 
ugur bey cadir asfalt zemin üzerine kurulmuştur çevresine topraklama yapılmayacak. çadır demir hisseleri. ve elektrikli cihazlar için topraklama yapılması isteniyor. yani bir kablo vasıtasi ile toprağa götürüp bakır kazıklar vasıtası ile toprağa çakmak. ama kitabına uygun olarak.
 
Tabikide değil.O işin kolay ve ucuz tarafı. İşin aslına uygun olanını yapmak en guzel tarafı, kitabına uygun olarak formülü var şu an sıze ımkanım olsa verırdim. nasip olursa yarın akşam olur.
 
teşekkür ederim günay elektrik yarın da olsa beklerim. iyi akşamlar dilerim.
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
129,703
Mesajlar
929,088
Kullanıcılar
452,407
Son üye
yusomsn88

Yeni konular

Geri
Üst