Çamaşır makinesine topraklamasız hat

Katılım
20 Ağu 2017
Mesajlar
11
Puanları
1
Yaş
37
Arkadaşlar Merhaba,

Evimde bütün prizlerde topraklama var. Çamaşır makinesini küçük wc yi iptal ederek o alana koymak istiyoruz ve orada priz yok aydınlatmasını iptal ederek aydınlatma elektriğinden priz alarak çamaşır makinesini buraya bağlamak istiyorum.

Aydınlatmada topraklama olmadığından dolayı ve bu şekilde bir bağlama gerektiğinden dolayı kablo kanalı ile aydınlatmadan kabloları alarak priz yapacağım herhangi bir sorun olur mu. Evde kaçak akım filan mevcuttur.

Teşekkürler
 
tüm prizler topraklamalı olmalıdır.
gövdede kaçak olduğu durumlarda sadece kaçak akım koruma rölesine güvenmemek gerekir.
 
Haklısınız topraklama olması gerekir. Fakat bu şekilde aydınlatmadan aldığım hat çamaşır makinesi ni taşır mı. kabloda ısınma vb durum olur mu
 
hat yekpare tali panodan geliyorsa ve 2,5mm2 kesite sahipse topraklama hattı ilave ederek iş görür.

tali panodan sıva üstü olarak 3x2,5mm2 çekilmesi en temiz yolu olur.
 
buattan değil. tali panodan tek parça gelmeli.

çamaşır makinasının linyesi diğer priz linyelerinden bağımsız olmalıdır.
 
Çamaşır makinesi ayrı olmalıdırdan anlağım şu ? 1 prizden uzatma kablosu ile 2 li prize hem buzdolabı hemde çamaşır makinesi bağlayamayız
 
Aydınlatma hattına çamaşır makinası bağlanmaz. Ayrı hat çektirmeniz lazım.
 
wc nin yan tarafı mutfak ve buzdolabı prizine denk geliyor. buzdolabı prizinden karşı tarafa matkap ile delsem aynı prizden kabloları birbirine bağlayarak priz koysam olur mu
 
Çamaşır makinesi ayrı olmalıdırdan anlağım şu ? 1 prizden uzatma kablosu ile 2 li prize hem buzdolabı hemde çamaşır makinesi bağlayamayız
aynen.
hat başı tali pano hat sonu çamaşır makinası olacak ve başka bir yük olmayacak.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,867
Mesajlar
930,872
Kullanıcılar
452,732
Son üye
erencok

Yeni konular

Geri
Üst