Çatal sensör

Gardaş resetlese bile ekrana 0 veya anlık okuduğunu göstermesi icab eder.. Panel tek başına değil işlemci tarafında in/out' lara bakınız öncelikle. Ezilmiş bir kablo olabilir, ark yapmış kontak olabilir , yani arıza çok basit bireyde olabilir, beni aşar dersen maaşın yerinde sayar, yönetime asla söz geçiremezsin,, (Aman diyim sistemi sök dağıt masaya yatır denedim)
 
Haklısın kardeşim fakat çalışan sistemide kurcalayıp daha büyük sorunlar açmaktan korkarım.. Bu metraj okuma kısmını size kısaca acıklayayım çift bobin çalısyor belli bir metraja düşünce bobini içeri almaya basliyor ikinci bobin takılıyor belli bir süre sonra yine belli bir mertaja geldiğinde ikinci bobine haraket veriyor ve bir birine yapıştryor ve biten bobini kopartor ikinci bobine geçiyor böyle böyle devam eden bir sistemm... bu okuma calışmadıgı zaman el ile yapıştryorlar biraz zaman kaybı oluyor..



Panel fotoğraflarınıda attım biraz gözlemliyim neler oluyor
20171205_103154.jpg
20171205_103143.jpg


.
20171205_103134.jpg
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Ben de sorunun yazılımdan olduğunu düşünüyorum. Ama yine de sensörden emin olmak için eğer bir osiloskopunuz varsa makinanın tam hızında sensörden düzgün kare dalga alıp almadığınızı kontrol edin.
 
Ben de sorunun yazılımdan olduğunu düşünüyorum. Ama yine de sensörden emin olmak için eğer bir osiloskopunuz varsa makinanın tam hızında sensörden düzgün kare dalga alıp almadığınızı kontrol edin.
Osiloskop yok abi.
 
Abiler birşey fark ettim bugün 1 ve 2 olmak üzere iki tane bobin takma yerimiz var birinde normal işlevini yapıyor fakat 2 numrada ikinci bobin dönmesi için haraket verecgi esnada kendini resetliyor ve yapışmyor iki sistremde aynı çatal sensöre bağlıysa neden birinde o hatayı verir aklım almyor
 
Power, kullanım zamanına bağlı olarak yeteri doğrultmayı yapamayarak bu hataya sebep olabilir. Ben powerden kaynaklı olduğunu düşünüyorum
 
Makina üzerinde yüksek voltajlı statik eliminatör varsa yüksek gerilim kablosundan şaseye kaçak olabilir. Daha önce böyle bir problemle uğraşmıştım.
 
Makina üzerinde yüksek voltajlı statik eliminatör varsa yüksek gerilim kablosundan şaseye kaçak olabilir. Daha önce böyle bir problemle uğraşmıştım.
Ustam enerjiyi kesip Ekran gelse dediğin olabilir şaseye bağlarım mevzuyu fakat enerji gitmeden kendini resetliyor Siemens SIMATIC OP7

Benim aklıma ilk gelen sensörden sinyal uzun süre gelmedigi için kendini resetlermi oldu?
 
Sensör kablosu ekranlımı?Harmonikten dolayı plc resetleniyor olabilir.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,847
Mesajlar
930,726
Kullanıcılar
452,702
Son üye
hsyn35

Yeni konular

Geri
Üst