Çevre aydınlatma

Fatih.koc

Üye
Katılım
21 May 2015
Mesajlar
23
Puanları
1
Yaş
27
Herkese iyi calismalar benim bir sorum olacak
Fotosel rölesi ile tesis çevre aydinlatmasi yapmaktayız fakat bu akşam sokak lambalari her 15-20 dk da bir yaklaşık 4-5 sefer ard arda hızlıca yanıp sönmekte sonra durum duzelip yine 15-20 dk sonra ayni sorun yaşanmakta 1. Kısım ve 2. Diye iki yeri aynı röle üzerinde beslemekteyiz fakat 2. Kısmın ana sigortasını idirdiğimde sadece 1. Kısım lambaları düzgün çalışıyor 2. Kısmı devreye aldığımda yine aynı sorun ile karşı karşıya kalıyorum bilgisi olanlar lütfen yazsın çok teşekkür ederim
Not: Çevre aydinlatmasi normal sokak lambası ile yapılmakta
 
Fotoseli iptal edip deneyin , kullanılan lambaların tipi tam olarak nedir ,metal halide ise yanıp sönmez(söndüğü zaman soğumadan çalışmaz) ,Led kullanılmış olabilir mi.Röle kontaktör ölçümü yapın sağlammı (kontakları geçiriyormu)
Beslemenin bir yerinde kopukluk ,temazsızlık olması ihtimali yüksek ,arızanın ilerleyen kısmında sigorta atarsa göz ardı etmeyin bu durumu, kolay gelsin.
 
yazılara ek !!!

1. Kısım ve 2. Diye iki yeri aynı röle üzerinde beslemekteyiz fakat 2. Kısmın ana sigortasını indirdiğimde sadece 1. Kısım lambaları düzgün çalışıyor
2. Kısmı devreye aldığımda yine aynı sorun ile karşı karşıya kalıyorum


örneğin :
2. kısım aydınlatmanız 30 direk olsun duruma göre 5 direk 10 direk aralarla bölünüp hedef küçütme ile arızayı bulmak .
yukarıdaki yapmış olduğunuz yöntemi uygulayınız ve amper , voltaj ölçümleri .
 
Son düzenleme:
1. Kısım ve 2. Diye iki yeri aynı röle üzerinde beslemekteyiz fakat 2. Kısmın ana sigortasını idirdiğimde sadece 1. Kısım lambaları düzgün çalışıyor 2. Kısmı devreye aldığımda yine aynı sorun ile karşı karşıya kalıyorum bilgisi olanlar lütfen yazsın çok teşekkür ederim

1. kısmın sigortasını kapattığınızda ne oluyor? 2. kısım düzgün çalışıyor mu?

Ya 2. kısım besleme bağlantılarında bir sorun vardır veya fotosel rölesinin düzgün çalışmasını etkileyen birşey veya rölede sorun olabilir.
 
Elinizde imkan varsa eğer,
Fotosel röleyi devreden çıkarıp başka bir anahtarlama elemanı ile deneme yapabilirsiniz.
Analog zaman rölesi vs gibi sadece deneme amaçlı.
 
1.kısım lambaları,
2 kısım fotoselini etkıleyecek terleşimdemi. Sokakdan gecen arac ısıkları fotoseli etkileyebilir.
 
1.kısım lambaları,
2 kısım fotoselini etkıleyecek terleşimdemi. Sokakdan gecen arac ısıkları fotoseli etkileyebilir.
Tek bir fotosel üzerinden iki kısım anahtarlanıyor iki kısmın kontaktörleri ayri sigortaları ayrı

Elinizde imkan varsa eğer,
Fotosel röleyi devreden çıkarıp başka bir anahtarlama elemanı ile deneme yapabilirsiniz.
Analog zaman rölesi vs gibi sadece deneme amaçlı.
Sadece sigorta üzerinden aç kapa yapabilirim etkisi olurmu
 
Sistem yeraltı mi ? Havayı mi ?
Yeraltı ise buatli mi ? Girdi çıktı mı?
Buatli yapılmaz ama yapanlar vardır

Yeralti Girdi çıktı ise 1 direk sonrasından iptal edin sadece çalışır bir direk kalsın test edin hedef küçükmë ile arizayi bulmaya çalışın
Kolay gelsin sağlıcakla kalın
 
Sistem yeraltı mi ? Havayı mi ?
Yeraltı ise buatli mi ? Girdi çıktı mı?
Buatli yapılmaz ama yapanlar vardır

Yeralti Girdi çıktı ise 1 direk sonrasından iptal edin sadece çalışır bir direk kalsın test edin hedef küçükmë ile arizayi bulmaya çalışın
Kolay gelsin sağlıcakla kalın
Buatlı sistem yapılmış maalesef

Yer alti çekilmiş hat

Yani direkler bir birinden bağımsız çalışıyor birini kapatsan sonrasındaki direkleri etkilemiyor
 
Moderatör tarafında düzenlendi:

Forum istatistikleri

Konular
130,123
Mesajlar
933,344
Kullanıcılar
453,199
Son üye
matrix43

Yeni konular

Geri
Üst