Merhabalar,
14MVA kurulu gücü olan bir tesiste ölçü hücresindeki akım trafosu 0,2class 250/5 değerindedir. Fakat tesiste şuan çok fazla yük yoktur. Akım trafosu büyük kaldığı için( yüke göre) sorunla karşılaşılabilir mi ? hata payı ortaya çıkar mı ? Ayrıca osostan tüketim verilerine baktığımda hep 17.25 kwh ve katları şeklinde yazıyor (34.5 - 51.75 - 120.75 gibi)
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
0,2 olmasına rağmen,eksik yazıyor olma ihtimali olabilir.Süreklilik arzedecek ise,akım trafosunu çift kademeli olarak değiştirilmesini istiyebilirler.
süreklilik değil de ortalama değerde çok fazla oynama yok gibi ben asıl 17.25 ve katları şeklinde yazmasına takıldım biraz reaktif kısımda da aynı şekilde ara değerler yok hiç .
 