Ölçü Trafoları Hesabı Nasıl Yapılmalı?

Ahmet bey ofis programini gonderirseniz cok memnun oluruz
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Ri=1,25+rdc Zi=VA/ısn zt=(ri+0,8*zi)+0,6*zi) Uo=ısn*n*zt %ec=ıe*100(ısn*n) Io=ısn*n*0,1 n=U(ısn*zt) rdc=20 c deki sekonder sargı direnci ri=75c deki sekonder sargı direnci zi=devrenin empedansı zt=toplamempedans Uo=uygulanan gerilim Io=okunan akım n=doyma faktörü işte bu 10 veya 20 dir isteyenlere microsoft office programı olarak bu formüllerin programı var gönderebilirim

Formüllerde hata var, yanlış bilgilendirmeyi önlemek adına formüller aşağıdaki gibi düzeltebiliriz.
Ri = 1,25*Rdc
(Zt)^2 = (Ri+0,8*Zi)+(0,6*Zi)
n = U/(Isn*Zt)
 
Son düzenleme:
5p10 , koruma amaclı ve 10 katında doyuma gidecegini gosterir. 10VA demek degildir arkadasın dedigi gibi karıstırmayalım lutfen.
 
5p10 , koruma amaclı ve 10 katında doyuma gidecegini gosterir. 10VA demek degildir arkadasın dedigi gibi karıstırmayalım lutfen.

Koruma amaçlı olduğu doğrudur. Ancak 10 katında doyuma gireceğini göstermez. n faktörünün 10'dan büyük olduğunu ve U/(Isn*Zt) değerinin minimum 10 ve altı değerinde doyuma gireceğini gösterir.
 
10VA veya 15VA bildiğim kadarıyla trafoya bağlayacağın elemanların çekeceği güçlerin toplamı... ampermetre enerji analizörü vs vs
 
Ahmet Bey;
Bana talep gücü 762 KW olan 1000 KVA trafonun ölçü akım trafo hesabı gerekmektedir. Elinizde varsa formülleri ile birlikte gönderebilirseniz çok sevinirim...
 
bu program mevcutsa paylaşırsanız çok iyi olur
 
5p 10 10 va demek değildir.buradaki 10 doyma faktörüdür yani doyma formülü kullanılarak koruma trafosuna bir gerilim uygulanır çektiği akım ölçülür.formülden sonra n=10 ve üstü ise koruma trafosu uygundur altında ise uygun değildir 16 yıldan beri akım trafosu üretim tasarım ve test birimlerinde çalışıyorum böyle bilmeden yorum yapmayın işte formüller Ri=1,25+rdc Zi=VA/ısn zt=(ri+0,8*zi)+0,6*zi) Uo=ısn*n*zt %ec=ıe*100(ısn*n) Io=ısn*n*0,1 n=U(ısn*zt) rdc=20 c deki sekonder sargı direnci ri=75c deki sekonder sargı direnci zi=devrenin empedansı zt=toplamempedans Uo=uygulanan gerilim Io=okunan akım n=doyma faktörü işte bu 10 veya 20 dir isteyenlere microsoft office programı olarak bu formüllerin programı var gönderebilirim
merhaba,
bahsettiğiniz office hesaplamalarını gönderebilirmisin adres : [email protected]
 