Ölçü Trafoları Hesabı Nasıl Yapılmalı?

Ahmet bey ofis programini gonderirseniz cok memnun oluruz
 

Formüllerde hata var, yanlış bilgilendirmeyi önlemek adına formüller aşağıdaki gibi düzeltebiliriz.
Ri = 1,25*Rdc
(Zt)^2 = (Ri+0,8*Zi)+(0,6*Zi)
n = U/(Isn*Zt)
 
Son düzenleme:
5p10 , koruma amaclı ve 10 katında doyuma gidecegini gosterir. 10VA demek degildir arkadasın dedigi gibi karıstırmayalım lutfen.
 
5p10 , koruma amaclı ve 10 katında doyuma gidecegini gosterir. 10VA demek degildir arkadasın dedigi gibi karıstırmayalım lutfen.

Koruma amaçlı olduğu doğrudur. Ancak 10 katında doyuma gireceğini göstermez. n faktörünün 10'dan büyük olduğunu ve U/(Isn*Zt) değerinin minimum 10 ve altı değerinde doyuma gireceğini gösterir.
 
10VA veya 15VA bildiğim kadarıyla trafoya bağlayacağın elemanların çekeceği güçlerin toplamı... ampermetre enerji analizörü vs vs
 
Ahmet Bey;
Bana talep gücü 762 KW olan 1000 KVA trafonun ölçü akım trafo hesabı gerekmektedir. Elinizde varsa formülleri ile birlikte gönderebilirseniz çok sevinirim...
 
bu program mevcutsa paylaşırsanız çok iyi olur
 
merhaba,
bahsettiğiniz office hesaplamalarını gönderebilirmisin adres : selcuk.dagg@gmail.com
 