Tilting pan 16 adet rezistans var 2 gurup çalışıyor 8 âdet bir kontaktor ve doğru bağlantıyı yapamıyorum birinci denemem düşük ısı ikinci denemem çok yüksek ısı veriyor ve sonra kaçak akımı attırıyor rezistanslarda doğru sıralamayı yapamıyorum kontaktor 20 amp rezistans 1200 watt bana yardımcı olursanız sevinirim
 

Ekli dosyalar

  • IMG20221024162242.jpg
    266.5 KB · Görüntüleme: 55
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Bağlantı semanizi çizip atarsanız iyi olur.

Kaçak akım atıyor ise rezistanslarin birinde sikinti vardır. İzolasyon direnci düşmüş demektir yada arizalidir. Isınınca kaçak artiyordur.

Rezistanslar devreden ayrılıp tek tek iki ucundan meger ile test edilmesi gerekli.

Aşırı ısınma bir bağlantı hatası olabilir.

Son konu besleme kablosu umarım test içindir. O kablo bu cihaz için uygun gorunmuyor.
 

1200x8=9600W
P=U/I
I=P/U
I=9600/230
I=41.7A

fotoyu incelediğimde monofaze olduğunu anlaşılıyor. sarı-yeşil kablo ile mavi kablo faz olarak kullanıldığını kabul edersek rezistanlar 4+4 değil de 5+3 olarak paylaştırılmış. ilk önce bunu düzeltmeniz gerekiyor. kahverengi kablo iki akım kolunu tek kabloyla tasıyabilek kesittiyse sıkıntı yok ama yukarıdaki akım hesabı verdiğiniz kontaktor akımıyla tutarsız.
 
rezistansların altını porselen taşlarla izole etmeniz gerekiyor direk vida atmanız güvenlik açısından iyi değil.. patlaması durumunda birileri çarpılabilir..
 