Üç fazlı Elektrik motorları 2 faza kalması durumunda termik röle açma yapar mı?

Sayın Ceryancıibo

Yapılan modellemeye göre, 3 fazlı Elektrik motorlarında fazlardan birisi olmaması durumunda, motor yıldız bağlantılı ise motor nominal akımın %73 fazla akım çekmeye başlıyor. Oluşan bu yüksek akım termik rölenin içersindeki bimetalın ısınarak 2 dak. içersinde açmasını dolayısı ile motorun korunmasını sağlamakta.

Fakat motor üçgen bağlı ise 2 faz normal şartlardaki akımının aynısını çekmekte iken 3 faz nominal akımın %15 fazlasını çekmekte. Oluşan bu akım ise termik rölenin ancak 2 saaat sonra açmasını sağlamakta.(Termik rölelerin standarları gereği)

Dolayısı ile motor sargılarının zarar görmesine neden olmakta.

Detaylı bilgiyi yazının kaynaklar kısmında geçen ABB dökümanında bulabilirsiniz.
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…