Sayın Ceryancıibo

Yapılan modellemeye göre, 3 fazlı Elektrik motorlarında fazlardan birisi olmaması durumunda, motor yıldız bağlantılı ise motor nominal akımın %73 fazla akım çekmeye başlıyor. Oluşan bu yüksek akım termik rölenin içersindeki bimetalın ısınarak 2 dak. içersinde açmasını dolayısı ile motorun korunmasını sağlamakta.

Fakat motor üçgen bağlı ise 2 faz normal şartlardaki akımının aynısını çekmekte iken 3 faz nominal akımın %15 fazlasını çekmekte. Oluşan bu akım ise termik rölenin ancak 2 saaat sonra açmasını sağlamakta.(Termik rölelerin standarları gereği)

Dolayısı ile motor sargılarının zarar görmesine neden olmakta.

Detaylı bilgiyi yazının kaynaklar kısmında geçen ABB dökümanında bulabilirsiniz.
 