Eskiden, (yüzyıl önce) Lambalı Amplilerin hoparlör takılmadan çalıştırılması durumunda lambaların ve çıkış trafosunun hasar görmesi ile karşılaşırdık, bu da benzer durum.
Akım Trafosu (CT) Sekonderi Asla Açıkta Bırakılmamalıdır.
CT bir akım kaynağı gibi çalışır. Primerden akım geçtiğinde, sekonderde bu akımı oluşturmak için çok yüksek gerilim üretebilir.
Sekonder açık devre olursa, izolasyon delinmesi, ark atlaması, ve çarpılma riski doğar.
Kısa süreli bile olsa açık bırakmak, tehlikeli ani yüksek gerilim darbeleri oluşur.
Güvenli prosedür:
Röle veya ölçü cihazı değiştirirken, sekonder uçlarını önce kısa devre yapmak, sonra bağlantıyı sök/tak, en son kısa devreyi kaldırmak doğru yöntem olur.
En güvenlisi devreyi tamamen enerjisiz bırakmaktır, ancak mümkün değilse "shorting link / blok" kullanılır
(Akım trafosu test terminali)