İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Birinci faturada kapasitifden cezadasınız, diğerlerinde yok ancak ikinci fatura kapasitif değeriniz %10 seviyeleride takip edin. Formülünüz doğru, çarpan kWh-kVArh hesaplamak için gerekir, reaktif takibinde gerekmez, pay ve paydada birbrini götürür.. Endüktifde %20 kapasitifde %15 sınırlarını geçtiğiniz faturaların ait olduğu kompanzasyonlara baktırınız.
hesaplama yönteminiz doğru ilk sayacınızda endüktif yüzdesi 6 kapasitif yüzdesi 21 bu sayacınızda kapasitiften cezaya girmiş durumdasınız. ikinci sayacınızda endüktif yüzdesi 7,5 kapasitif yüzdesi 10. üçüncü sayacınızda endüktif yüzdesi 8 kapasitif yüzdesi 1.
sayaçların sözleşme güçleri 50 kw altında ise endüktif oranı 33 kapasitif oranı 20 dir. eğer 50 kw üzerinde ise endüktif 20 kapasitif 15 tir. ilk faturanızı incekerseniz aktif kullanımdan hariç kapasitif kullanımda göreceksiniz. buda sizin ceza ödediğiniz anlamına gelir.
Bir ölçü aleti, kontrol kalemi, rölenize ait bir kullanma klavuzu ile başlayabilirsiniz. Yapışık kontaktörleri kontrol edin, röle ayarlarını kontrol edin, dengesiz yük ve UPS iniz varsa onun kapasitif etkisini kontrol edin. yada anlyan birinden veya firmadan yardım alın..Çarpan sayacın akım trafo oranıdır, örn. 600/5 akım trafosunda çarpan 120 olup sayacın kaydettiği her birim enerji aslında 120 birim enerjidir.
Bir ölçü aleti, kontrol kalemi, rölenize ait bir kullanma klavuzu ile başlayabilirsiniz. Yapışık kontaktörleri kontrol edin, röle ayarlarını kontrol edin, dengesiz yük ve UPS iniz varsa onun kapasitif etkisini kontrol edin. yada anlyan birinden veya firmadan yardım alın..Çarpan sayacın akım trafo oranıdır, örn. 600/5 akım trafosunda çarpan 120 olup sayacın kaydettiği her birim enerji aslında 120 birim enerjidir.
anladım.ben kondansatörleri kontrol ettim.kontaktörlerde aktif bir halde. sormak istediğim kondansatör ilavesi gereklimi?entes röle var nasıl ayarlar yapabilirim kullanım kılavuzunu bulurum sanırım
çarpan endex değerlerinizde fark işlemlerini yaptıktan sonra sarfiyatı hesaplamanız için çarpmanız gereken rakamdır.
devredeki akım trafosu ve gerilim trafosu ile düşürülen akım ve gerilimin oranını ifade eder.
kapasitif cezaya girmemeniz için sistemin neden kapasitif yüklendiğini bulmalısınız. örnrk olarak kompanzasyon sisteminizdeki kondansatörlerin devre dışı kalmaması, sistemde ups gibi bir yükün bulunması veya kompanzasyon sisteminizin kontrol rölesinin arızalı olması vb. sorunu çözdüğünüzde kapasitifi kontrol altına alırsınız.
biraz fazla oldu ama kusuruma bakmayın.bu seferde fabrikadaki kompanze pano ile ilgigli bir sorum olacak..
aktif endük kapa
299.996 27.131 7.870
254.372 23.218 6.675
ben bunları hesaplıyorum. endüktif %8 kapasitif % 2.6 cıkıyor hesabım dogrumudur. birde ya ben bu faturayı okuyamıyorum hic birsey anlamıyorum kayan yazılar var offff yaaa offf
Kompanzasyonun mantığı gereği kapasitif yüksek gidiyor ise kondansatör fazla devrede kalıyor yada kapasitif bir yük var demektir. Bu sebeple kapasite ilavesi yapmak çözüm olmaz. Öncelikle ayarlarınızı kontrol edin, yüklerinizden bahsedin, trafolu müşteriyseniz sabit kondasnatörlerinize bakın..
anladım.ben kondansatörleri kontrol ettim.kontaktörlerde aktif bir halde. sormak istediğim kondansatör ilavesi gereklimi?entes röle var nasıl ayarlar yapabilirim kullanım kılavuzunu bulurum sanırım
hayır burası trafolu değil 5 katlı bir idari bina. bol bol floresan lamba var. 3 tane freze ve matkap var. birde ısıtıcı var doğalgazla tavandan ondan olabilirmi bilmiyorum. bu konuda bana ne önerirsin. bir ay daha bekleyip diğer faturayıdamı kontrol etsem.