Evet tam yüke göre ayarlandığından kapasitif basar diye kompanzasyon ünitesini kapattık dediğim gibi sadece 1 tane kapasitör var o da hatta gelen kısımdaki xlpe vs için 25kvar, attığım endekseler çarpansız ama onlar da şu an yok o süreçte kullanımdan dolayı kompanzasyon da kapalı olduğu için böyle bir değer aldığımızı anlıyorum endüktifte ancak şu an neden kapasitif bu kadar yüksek onu anlayamıyorum kullandığımız aydınlatma ki havalar çok iyi ve biz 3 tarafı cam olan bir tesisteyiz pek kullanmıyoruz aydınlatmayı onun haricinde bilgisayarlar var ısıtıcı kullanırken bu sorunla karşılaşmıyorduk ve geçen sene bu sezonda yine tesis yükte değilken böyle bir sorun olmamıştesis yükte değil sanırım kompanzasyon yük durumuna göre tasarlanmıştır o yüzden en küçük kademe bile kapasitifi patlatıyordur daha küçük kondansatör veya kondansatörler ayarlayabilirsiniz attığınız endeks çarpanlı durum mu çarpansız durum mu
Kontakları kontrol edeyim-Çekili kalmış kontaktör varmı ?
-25 kvar olan sabitse,onun değerini dene-
yerek ! düşürün.
Kontaktörleri kontrol ettim sorun yok, kablo kapasitesi göz önüne alınarak koyulmuş aslında bu kondansatör kurulum sırasında, sanırım 25kvarı değiştirmek en mantıklı çözüm oluyor-Çekili kalmış kontaktör varmı ?
-25 kvar olan sabitse,onun değerini deneyerek ! düşürün,
-Ölçümünüz hat başından yapılıyor ise,
XLPE kablo kapasitesini gözönüne alınız.