çalıştığım şirkete cezamı geliyor?

Merhaba
Sözleşme gücüm 85 ,
aktif güç endüktif güç reaktif güç
14572,283 938,021 826,071
14373,604 923,593 791,019
Tüketim 5963,370 432,840 871,560
2500 TL lik bi fatura geldi bu degerlere göre ceza yemişmiyimdir yardımcı olursanız çok sevinirim.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Kapasitif tüketiminizi yanlış hesaplamışsınız tüketime göre kapasitif reaktif %14,61 cezada değil !
Endekslere baktığınızda;
Endüktif reaktif %7,25
Kapasitif reaktif %17,61
Kapasitif reaktiften %15 üzeri olduğunuz için ceza görünüyor.

Faturaya baktığınızda ceza varsa reaktif tüketim yazar hiç dikkat etmiyor musunuz ?
 