Aydınlatma hesabındaki ilk ve en önemli adım; aydınlatma yapılacak yerde ihtiyaç olan aydınlatma düzeyi miktarıdır birimide Lux'tur.
Dış ortamda,Kış günlerinde parlak güneş altında yol düzlemideki aydınlatma düzeyi 10.000Lux'tür, yaz günü güneş altında ise 100.000Lux seviyelerindedir. Ay ışığında aydınlatma düzeyi 0,2Lux civarındadır sokak ve cadde aydınlatmalarında yol güvenliği açısından aydınlatma düzeyinin 40Lux değerine yakın olması gerekir.
Hedefimiz yüzeyde 40Lux değerini yakalamak değişkenlerimiz ise belli direk boyu,ampul cinsi,ampul gücü, direkler arası mesafe, yol genişliği,yolun tek tarafından mı iki tarafındandamı aydınlatma yapılıyor. Bu değişkenler ışığında hazırlanmış hazır tablolar vardır. örnek vermek gerekirse; yol genişliği 10m, direk boyu 6m, direkler arası mesafe 25m, yolun çift tarafından atlamalı aydınlatma yapılacak ise 250W civa buharlı aydınlatma armatürü ile 38Lux aydınlatma düzeyi sağlanır. Değişken çok olduğundan buna ait cetvel sayısıda fazladır.
Kapalı alanlarda kirlilik faktörü tavan,zemin,duvar boya rengi armatürler arası mesafe, armatür yüksekliği,ampul ışık akısı gibi değişkenler vardır. Bunlara aitte hesap cetvelleri vardır. Önemli olan işin ilk adımı ihtiyaç duyulan aydınlatma düzeyinin belirlenmesidir bununla ilgilide cetveller mevcuttur. Örneğin Laboratuvarlar 400-800Lux , sınıflar 300-400Lux cafeler 200-250Lux v.b
Hesap yöntemi ve ilgili cetveller pelsanın ürün kataloğunda mevcut internet sitesindende ulaşabileceğinizi tahmin ediyorum. Saygılarımla...