çiller beslemesinin neden trafo panosundan çekilmesi gerektiği hakkinda bilgisi olan?
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
çiller,başlıbaşına bir sistemdir.Ayrı beslenmesinde yarar vardır.O nedenle,ana panodan,ayrı
besleme hattı çekilmelidir.
 
Ana panodan ayrı besleme yapıldığında gerilim düşümü sınırı %5'tir. Bu da kablo kesitinde avantaj sağlar bir.
İkincisi de büyük güçlü makinaların devreye girme-çıkmalarında çok kısa süreli (biz farkına bile varamayız) gerilim dalgalanması oluşabilir. Bu da aynı hatta bulunan bazı elektronik cihazlara zarar erebilir.
Basit bir örnek: Aynı hattan beslenen civa buharlı veya metal halide lamba varsa bunlar makinanın demeraj akımından dolay söner. Lamba soğuyunca tekrar yanmaya başlar. Yaşanmıştır.
 