üç fazlı trafoların güç hesaplarıyla ilgili?

-wayne-

Üye
Katılım
10 Eyl 2008
Mesajlar
1
Puanları
1
Yaş
40
arkadaslar bir soru var elimde üç fazlı trafoların güç hesaplarıyla ilgili . acilen yardımcı olabilecek varsa çok sevinirim .

160kva lik 3 fazlı bir dağıtım trafosunun kataloğunda boşta kayıp gücü 300w kısa devre kayıp gücü 2350w olarak görülüyor.

güç katsayısı 0.85 olduğunda tam ve %60 yükte verimi hesaplayınız .

acilen yardımlarınızı bekliyorum zor durumdayım arkadaslar simdiden tesekkurler .
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
verim=160000x0.85x0.60/(160000x0.85x0.60+300+0.6²x2350)=0,9861
verim=%98.61
Biraz geç oldu ama yeni gördüm.
 
ben % 98,82 buldum.( kendi kullandığımız programda )
 
Yuvarlamalardan farkeder. Ayrıca sadece %60 yük için hesaplama gösterdim.
 
arkdaslarrv monofaze bi motorum var kapahını acmadım ama dırek bagladıgım da calısmıyoo kondon sator bagladıgım calısıyoooo buna uygun kondoın satoru nasıl secbilirimm
 