6 adet monofaze, 6 adet trifaze kondansatör koyun:
Monofazeler her faz için 0,5kVAr ve 1kVAr
Trifazeler 1 +1,5 + 2,5 + 5 + 7,5 + 10
Entes RG3-12C için ilk kademe 10kVAr trifaze olsun. Gerekirse yük durumuna göre monofaze kondansatörlerde değişiklik yapabilirsiniz (0,5 monofazeler yerine 1 monofaze gibi ya da yükün az olduğu fazdan alıp yükün fazla olduğu faza takviye gibi).
İşmerkezindeki yük durumuna göre kademelerde değişikliğe gidebilirsiniz. Proje üzerindeki yükle, kullanılan yük (yaz-kış, gece gündüz) bazen farklılıklar gösterebiliyor.