Merhaba,
İşletmemiz mesai saatleri içerisindeyken endüktif %6 kapasitif %6 bandında seyrediyor, fakat fabrika çalışmıyorken yani saat 18:00-08:00 arasında endüktif %2000 lere kapasitif %1000 lere kadar çıkıyor.
Röle de sorun vardır diye röleyi değiştirdim Grup Arge smart12s marka röle taktım ama sorun devam ediyor.
Sizce bunun sebebi ne olabilir?
Dengesiz yüklenme diye düşündüm ama o zaman mesai saatleri içerisinde değerlerin yükselmesi gerekmez miydi ?
Değerli tecrübelerinizle ve fikirlerinizle beni aydınlatabilirseniz çok sevinirim.
İyi çalışmalar herkese..
Büyük güçlü UPS veya sabit kondansatör sebep oluyor olabilir.Trafolu müşteri iseniz,sabit kondansatör değerindende olabilir.Tesis hakkında biraz bilgi vermeniz gerekiyor.
160 kVA özel trafomuz var.
sabit kondansatörü devreden çıkardım sorun yine devam ediyor.
Tesisite UPS bulunmuyor.
tesiste testereler, fırın ve kompresörler var.
Kereste palet üretimi yapılıyor.
Ama bu aletler çalışırken yani elektrik tüketimi varken kompanzasyon düzgün çalışıyor ve sıkıntı olmuyor.
Gece elektrik tüketimi yokken endüktif ve kapasitif değerler fırlıyor.
Yukarıdaki eklediğim fotoğraftada gördüğünüz üzere 6 ocak mesai bitiminden-6 ocak gecesine kadar olan değerlerde aktif fark 0,04 iken endüktif bunun %1800 ü kadar, kapasitif %900 ü kadar artmış.
Kaçak akım rölesinin pardon kompanzasyon rölesinin kullandığı akım trafosu düşük yüklerde ( işletmenin çalışmasının yavaşladığı-durduğu saatlerde ) doğru değerler göstermiyor olabilir . Forumda daha öncede çok konuşuldu . Akım trafoları nominal akım değerinin %10 altındaki değerlerde sağlıklı ölçümler yapamıyor . Akım trafosu saçmalıyor , röle saçmalıyor ona uyup . Herkes deli modunda . Çözümü zaten arkadaşlar söylemiş .