iki topraklamanın kısa devre olması gayet normaldir. yukarıda da diğer yorumlarda geçtiği gibi önemli olan aradaki dirençtir. eğer belirli bir direnç gözüküyorsa endişelenecek bir şey yoktur. diğer türlüde endişe etmenize gerek yoktur. topraklamasını yaptığım birçok tesiste toprağı altında tüm (paratoner, koruma, işletme, generatör işletme...) topraklamalarını birleştirdim. EMO veya herhangi başka bir kurumun buna itirazı olmaz olamaz. Zaten son yönetmelikte birleştirilmesi tavsiye edilmektedir. topraktan gelen her iki hattı baralarından ayırıp meger ile tekrar ohm ölçümü yapınız. bu sayede net sonuca ulaşırsınız.