Slm arkadaslar İŞletmemizde 250ve 400 wattlik hdk cİva buharli armaturlerden 120 adet mevcut malum bildiginiz Üzere elektrige gelen son zam bİz teknisyenleri dÜsÜndÜrdÜ benİm ŞÖyle bİr fİkrİm var hatta bir fiat yetkili oto servisindedegÖzÜme İlİŞtİ mevcut 250 ve 400 wattlik hdk larin kasasini bozmadan balast İptali ve e40 duy yerine e27 duy montaji İle 65 ve 100 wattlik tasaruflu ampul uygulamasi yapsam nasil olur yapaniniz bileniniz gÖrenİnİz varsa lÜtfen olumlu ve veya olumsuz yazmasini rİca ederİm aydinlatmasi nasil hdk ya gÖre İŞ yaparmi bu bir projemİzdİr daha tasarim asamasinda olup olumlu ve olumsuz yanlarini sİz degerli meslekdaŞ larimdankonuyla İlgİlİ bİlgİ almak İstedİm İlgİnİz İÇİn Şİmdİden tesekkÜr ederİm
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
yapanları bir kaç yerde gördüm direk tasarruflu ampul koymuş ve iyi bir ışıklandırma olmuş bence yapmaya değer. bu arada işletmeye iyi bir topraklama yaparsan enerji tassarufuda yaparsın
 
Cok yüksekte değil ise hemen yap beklemen bile hata ampulleri iyi bir maraka kullan
 
Sn.aytes ,bahsettiğin uygulamayı yapan petrol istasyonları gördüm.Bence çok saçma olmuş.Çünkü büyük güçlü tasarruf ampullerinde Avrupa menşeili kaliteli ürün yok.Dolayısı ile kısa vadede tasarruflu gibi gözüken proje,uzun vadede ampul ömrü yüzünden pahalı olmaktadır.Düşük güçlü metal halide,sodyum buharlı ampuller daha iyidir.LED aydınlatma da mantıklı olur.
 
250 w CB ampulün ışık akısı 12700 lm,400 w CB ampulün 22000 lm civarındadır.Aynı değerde aydınlat-
ma istiyor iseniz,düşündüğünüz ampuller ile bunu sağlamanız zor olur.Renk takıntınız yok ise,yüksek ba-
sınçlı sodyum buharlı ile değiştirerek ( kasalar kalmak şartiyle ) veya armatürleri komple değiştirerek
( alçak basınçlı sodyum buharlı SOX tiple ) enerji tasarrufu yapabilirsiniz.SOX tipli ampul kullandığınızda
yaklaşık 22 ayda,kasa kalmak şartiyle sadece ampulleri ve diğer aksamı değiştirme durumunda 10 ayda
yapmış olduğunuz masrafı geri döndürebilirsiniz.Bence,en ucuz çözüm bu olur.
 
Biz 100 e yakın 400W sodyum buharlı söküp yerine 55 adet 4*54W EAE nin Raveo tipi reflektörlü floresan armaturlerini taktık. Yükseklik yaklaşık 9 mt civarında idi. Şu an eskiye nazaran aydınlatma çok daha iyi ve aydınlatmadan kaynaklanan enerji %25 oranında azalmış oldu. Ayrıca çatının şeffaf levhalarınıda değiştirdi. Bu ay faturada ciddi bir tasarruf bekliyoruz.
 
arkadaslar öncelıklşe hepınıze tesekkurler emegınıze saglık elınıze saglık tavan yukseklıgı 8 veya en fazla 10 metredır ölçmedım varsayımlı soyluyorum pekı phılıps osram vs bır markanın bu guctebır tasarruflu ampulu varmı 100watt 65 waatt ben pıyasada cın mmalı ack ett ve baska markalar duydum
ledlı aydınlatma dusunmuyoruz malıyetsız bısey olsun ıstemekteyız led ıleuzun ömürlü bır aydınlatma saglanır ama ısık verımıde bırazcık onemlı bızım için malum bu yer bır fabrıka makinalar mevcut aydınlatma yetersızlıgınden iş kazası olsun istemeyız arkadaslar yıne yazınız lutfen beklıyorum saygılar
 
Osram ENDURA elektrotsuz ampulleri incelemeniz faydalı olabilir.Aydınlattığınız yer,kapalı alan ise ve
6 metreden yüksek ise,erolgk arkadaşımızın yapmış olduğu 54 w lık uyguama da düşünülebilir.
 
tesekurler fahrı yetış kardes bı bakalım sagol
 
Biz 100 e yakın 400W sodyum buharlı söküp yerine 55 adet 4*54W EAE nin Raveo tipi reflektörlü floresan armaturlerini taktık. Yükseklik yaklaşık 9 mt civarında idi. Şu an eskiye nazaran aydınlatma çok daha iyi ve aydınlatmadan kaynaklanan enerji %25 oranında azalmış oldu. Ayrıca çatının şeffaf levhalarınıda değiştirdi. Bu ay faturada ciddi bir tasarruf bekliyoruz.

Kafamı kurcalayan birşey var . Yanlışım varsa düzeltin lütfen,

Eski tesis;
100x400W=40000W

Yeni Tesis;
55x4x54W=11880W
Her armatürde 2 balast olsa 55x2x25W(Balast kaybı)=2750W
Toplam 11880+2750=14630W

((40000-14630)/40000)*100=%63 Enerji tasarrufu olması gerekmiyor mu?
 