İşyerinde normal aydınlatma, prizler vs 220v kullanılırken bir de havalandırma için 3 faz-nötrsuz asenkron motor var.
Kacak akım rolesi 3 fazlı olsa bile giren 3 faz ile çıkan 1 nötr akımı eşit olmalı.
Bu nötrsuz motoru kaçak akıma rölesine nasıl dahil edeceğiz? Nötr olmadığı için giren-çıkan elektrik eşit olmayacaktır.
Saygılarımla...
Sn. Hırçın 41 yazısı
4P yani 4 kutup yani 3 faz+Nötr Kaçak akım rölesi ile motor beslemesi nötr'süz yapılır ve çalışır.
Röle 3 fazın vektörel ortalaması ile nötrden dönen akımın karşılaştırılması prensibi ile çalışır.
Motor Güç devresinde nötr kullanılmaz dolayısıyla Röle Nötr çıkış terminali boş bırakılır.
Motorun üç fazdan çektiği akımların vektörel toplamı sıfırdır yani röle toroidi üzerinde gerilim endüklenmez yani röle açmaz görevini yerine getirir.
Röle açıyorsa izolasyon problemi yani sargılardan gövdeye ordanda toprağa kaçak var demektir.
Sn. Sami İnci arşivinden
https://www.emo.org.tr/ekler/2fdad61d5e0aa6f_ek.pdf?dergi=1052
İnsanların ve evcil hayvanların can güvenliğini sağlamak amacıyla gerilimin etkin değeri 50 voltun üstünde olmamalıdır.
30mA lik RCD ( Artık akım anahtarı) Ra = 50V/ 30mA = 1666,6 Ω ( Ohm )
300mA lik RCD ( Artık akım anahtarı) Ra = 50V/300mA = 166,6 Ω ( Ohm )
Nötrsüz bağlantı .Test butonu !!!
300mA RCD göre test direnci bağlantısı .
30mA RCD göre test direnci bağlantısı .